Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5993518

Здравствуйте!
Прошу советов по поиску косяка в отоплении.
В частном доме был установлен газовый котёл Buderus U054-24K. Он каждые 2 минуты зажигается, доводит температуру теплоносителя до нужного значения и гаснет. И так повторяется без остановки каждые 2 минуты.
Пытался разобраться в чём проблема, почему он не выставляет пламя на минимум для поддержания постоянной температуры, а работает периодами. Единственное, что приходит в голову - это плохая гидравлика системы отопления, из-за чего теплоноситель движется медленно.
В двух словах как выглядит система: на отопление стоят коллекторы с разделением на 1-й и 2-й этажи. Система последовательная, т.е. из коллектора уходит одна линия на весь этаж и на этой линии последовательно висят 4 (на 1-м этаже) и 5 (на 2-м этаже) радиаторов. Всё спаяно полипропиленом, много углов и соединений отрезков труб. Сразу после коллектора идёт разделение для 1-го этажа на линию радиаторов и полотенчик + радиатор в душевой.
Радиаторы тёплые, полотенчик чуть потеплее при том, что котёл разогревает до 55 градусов.
Смотреть без слёз на это всё просто невозможно и я хочу по возможности переделать эту порнографию.
Мне бы понять в какую сторону копать дальше. Поэтому если надо что-то пояснить - поясню.

Заранее благодарен за любую помощь!!

Виталий_Мск написал:
Единственное, что приходит в голову - это плохая гидравлика системы отопления, из-за чего теплоноситель движется медленно.

ну да.

Виталий_Мск написал:
уходит одна линия на весь этаж и на этой линии последовательно висят 4 (на 1-м этаже) и 5 (на 2-м этаже) радиаторов. Всё спаяно полипропиленом, много углов и соединений отрезков труб.

диаметр трубы?
Какие радиаторы, как подключены?

Виталий_Мск написал:
Сразу после коллектора идёт разделение для 1-го этажа на линию радиаторов и полотенчик + радиатор в душевой.

диаметр трубы?

Котел двухконтурный? Горячую воду дает?

И вообще рисуйте подробную схему с диаметрами, типами радиаторов, как подключены и тд.
И еще - кто настраивал котел? И какие настройки?

BV, трубы везде 20-ка. Радиаторы алюминиевые, межосевое 500 мм, подключение диагональное.
Котёл 2-контурный. Горячая вода пока не запущена.
Устанавливал и настраивал человек, который, видимо, сам впервые это делал. Схему попробую нарисовать от руки. Позже выложу, как только нарисую.

Байпасы есть на радиаторах?

Виталий_Мск написал:
трубы везде 20-ка. Радиаторы алюминиевые, межосевое 500 мм, подключение диагональное.

Сопростивление явно немалое. Да еще и диагональ....
Насос котла не справляется....
Другого насоса как я понял нет?

ИМХО, надо переделывать ВСЁ это ПОРНО.

Виталий_Мск написал:
Схему попробую нарисовать от руки. Позже выложу, как только нарисую.

да наверное можно и не рисовать - и так понятно.
Скажите просто примерную общую длину этого контура....
И ... первые радиаторы от котла погорячее?
Расширительный бак есть?
Давление в системе есть чем посмотреть?

BV, это Вы ещё фото не видели. Такое нельзя показывать детям, беременным и людям с нестабильной психикой. И ведь за эту работу этому человеку заплатили + стоимость материалов.
А чем в данном случае диагональ плоха?
На самом деле там везде по 8 секций, поэтому диагональ и не нужна, но она сделана и в плане эстетики там просто жесть.
Доп. насоса нет, доп. расширительного бака нет.
На ощупь радиаторы везде примерно одинаково тёплые, что для меня удивительно. Длина каждой лини примерно по 15 метров!!! Это с учётом поворотов на 45 и 90 градусов и соединительных гильз через каждые 2 метра.
Давление в системе было 1,2 бара, но надо было снимать полотенчик, т.к. он тёк, поэтому я часть воды слил. Когда обратно установил полотенчик, долил воды, постарался избавиться от воздуха, но, естественно, давления нет. Сейчас изучаю инструкцию как закачать в систему воды, чтобы было где-то 1,5 бара.
Байпасов на радиаторах нет.

Виталий_Мск написал:
А чем в данном случае диагональ плоха?

гидравлическим сопротивлением, если нет байпаса.

Виталий_Мск написал:
доп. расширительного бака нет.

В котле есть свой? Его хватает на обьем теплоносителя?

Виталий_Мск написал:
Длина каждой лини примерно по 15 метров!!! Это с учётом поворотов на 45 и 90 градусов и соединительных гильз через каждые 2 метра.

30 метров тонкой трубой уже много, не считая остальных сопротивлений.

Виталий_Мск написал:
Радиаторы тёплые, полотенчик чуть потеплее

Температура?

Виталий_Мск написал:
Вы ещё фото не видели. Такое нельзя показывать детям, беременным и людям с нестабильной психикой. И ведь за эту работу этому человеку заплатили + стоимость материалов.

А зачем платили-то?

Виталий_Мск, о гидравлике до фотографии говорить рано. Но ожидаю увидеть ленинградку. В котле должно быть два сервиса - комнатный термостат и погодное регулирование. Любой из этих инструментов решит проблему тактования, так на сленге называется частое включение-выключение. Ещё у котла предусмотрена возможность снижения мощности горения в режиме отопления в соответствии с максимальной мощностью, что потребляет дом в самое холодное время. Это ограничение мощности не распространяется на режим нагрева воды для водопровода.

Виталий_Мск написал:
Пытался разобраться в чём проблема, почему он не выставляет пламя на минимум для поддержания постоянной температуры, а работает периодами. Единственное, что приходит в голову - это плохая гидравлика системы отопления, из-за чего теплоноситель движется медленно.
...
Радиаторы тёплые, полотенчик чуть потеплее при том, что котёл разогревает до 55 градусов.
Смотреть без слёз на это всё просто невозможно и я хочу по возможности переделать эту порнографию.

Советую самому рассчитать гидравлически свою систему отопления при наличии свободного времени, или найти грамотного проектировщика (если свободного времени нет).

Иначе наступите на те же грабли второй раз.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV, в котле, кажется, есть свой бачок. Думаю, его должно хватить.
Температура полотенцесушителя по ощущениям градусов 40. Радиаторов - где-то 30.
Платил не я, а моя девушка и её мама. Они же не разбираются как надо, а как не надо. А я когда увидел, раскритиковал, привёл аргументы. Меня выслушали и на этом всё закончилось. А сейчас, когда массово полезли косяки (не только в отоплении), они схватились за голову, а я вызвался разгребать. Не могу смотреть как на ветер выкидываются большие деньги.

cineman, на сколько я знаю, эти сервисы в котле реализуются только через выносной пульт управления. Без него котёл работает только в режиме "нагрев по температуре носителя". Выносного пульта нет.

Виталий_Мск написал:
а я вызвался разгребать.

Неблагодарное занятие. Требует много времени и нервов.
По уму надо все разобрать и сделать по человечески за лето. Латать и лечить "примочками" - плохая идея.
Хорошо бы переделать по проекту с расчетом - тогда котел будет работать в экономичном режиме.
Дом - долговременные вложения - это окупится.
В проекте будет и теплорасчет, и схема и диаметры труб и данные для настройки.
Плюс нормальный монтажник - и будет все хорошо.
Например обратитесь Inch1964, он делает грамотные хорошие проекты.
Но для этого нужны все данные по дому...

Inch1964, я сам рассчитывать не умею. У меня есть идея путём вскрытия пары досок в полу переделать и переложить всё отопление.
По моим первым прикидкам получится на 2-м этаже вместо 5 радиаторов оставить 2 (два !!!) без ухудшения нагрева помещений, минимизировать углы и фитинги, сделав из попутной/последовательной системы Т-образную. А на первом этаже вместо 4-х радиаторов сделать 3, так же по Т-образной схеме и избавиться от этого полипропилена!
Чувствую, что без плана дома тут не обойтись.

Виталий_Мск написал:
Inch1964, я сам рассчитывать не умею.

Сам тоже не умею, ремонтировать себе зубы к примеру, поэтому обращаюсь к зубному врачу. Могу, конечно, научиться, но займет это не один год. И сразу задаю себе вопрос, а надо ли переучиваться на зубного врача?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Виталий_Мск написал:
на сколько я знаю, эти сервисы в котле реализуются только через выносной пульт управления

Разъём ST19, клеммы обозначены буками AF. Никакие пульты в этом не участвуют.
Начинайте уже изучать матчасть: