Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

14.04.2017 в 14:11:33

Приветствую всех, прошу совета. Собрался установить двухклавишный выключатель на светодиодные лампочки и люстру, но возник вопрос. Провод от выключателя NYM 3х1,5. Коричневый/красный (фаза), желто/зеленый земля, синий ноль. В связи с этим вопросы:

  1. Если я правильно понимаю, то синий и желто/зеленый в этом случае выполняют роль фаз при замыкании клавиш?
  2. Выключатель не заземляется?
  3. Предусмотрена ли физическая возможность заземления светодиодных ламп и люстры?
  4. Верна ли схема подключения?
0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

14.04.2017 в 14:28:29

  1. Да
  2. Нет
  3. Заземляются не лампы, а скорее элементы конструкции люстры ("металлические части") - в них может быть предусмотрен крепящий винт для провода заземления. 4.Касательно подключения двухклавишного выключателя и нагрузки к нему - да.
0
Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

14.04.2017 в 14:34:55

ALARMus написал:

4.Касательно подключения двухклавишного выключателя и нагрузки к нему - да.

ALARMus, А касательно распределения проводки от выключателя к источникам освещения?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139808

Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

14.04.2017 в 15:07:54

Большое спасибо)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139808

14.04.2017 в 15:11:36

Синий и желто зеленый - которые к выключателю пометьте на концах цветной изолентой, ну допустим красной - что это не земля и не ноль.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28507

15.04.2017 в 08:53:53

Mr. Joker написал: Верна ли схема подключения?

В смысле работоспособности - верна.

С формальной точки зрения - грубое нарушение. Но его никто и никогда не замечает: всегда так делали, делают и будут делать.

С неформальной: если делать с нуля,то разводка без распред. коробки; если разводка уже есть, то и плевать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

15.04.2017 в 17:11:58

ВТБ! написал:

Mr. Joker написал: Верна ли схема подключения?

С неформальной: если делать с нуля,то разводка без распред. коробки; если разводка уже есть, то и плевать.

ВТБ!, Почему без распред коробки? Какой минус в наличие распред коробок с практической точки зрения? В случае ремонта, гораздо удобнее с распред коробками (как мне кажется)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.04.2017 в 17:56:20

Mr. Joker написал: В случае ремонта, гораздо удобнее с распред коробками (как мне кажется)

И не только в случае ремонта. Новую проводку прокладывать также удобней.

0

Вечный студент

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28507

15.04.2017 в 19:02:26

Mr. Joker написал: В случае ремонта, гораздо удобнее с распред коробками (как мне кажется)

А мне кажется наоборот.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mr. Joker
Mr. Joker
Новичок

Регистрация: 07.04.2017

Воронеж

Сообщений: 36

16.04.2017 в 19:42:57

Всем спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу