16.04.2017 в 17:03:27
Добрый день! помогите пожалуйста собрать щит, покритикуйте схему что нужно исправить,изменить. Спасибо!!
16.04.2017 в 17:27:56
Dim31, аквасторож, индикацию напряжения, сигналку, тёплый пол, кондей планируете? Освещение объединить под два АВ. На кухню добавил бы линию типа розетки фартука
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.04.2017 в 17:36:31
Dim31,
если на балконе будет утечка, то оба холодильника отключатся. Один холодильник перенести бы под другое узо.
Почему узо разных типов? Если побюджетней, то АС, если ни в чём себе не отказывать, то все типа А.
Что за вентиляция такая мощная, что требует 3х4 и АВ 25 А?
Вечный студент
16.04.2017 в 17:52:31
megrad, аквасторож есть, работает от батареек, для резерва планирую воткнуть его вместе с бойлером, нагрузки он особой не даст. Теплый пол есть, в ванной на одной линии со светом ( мощность пола 200 Вт). Розетки кухня это и есть фартук, на остальные потребители( вп,дш,пм) отдельные линии. Индикация - если останется место в щите( хотела)
16.04.2017 в 17:55:49
MrGalaxy, По холодильниками спасибо, разнесу. Узо типа А там где (теоретически ) может быть утечка постоянного тока, стоит заморачиваться? Или везде поставить АС? В вентиляции тэн, по паспорту мощность 4,8 КВт,поэтому кабель потолще кинул
16.04.2017 в 19:41:13
Dim31 написал: Узо типа А там где (теоретически ) может быть утечка постоянного тока, стоит заморачиваться? Или везде поставить АС?
Dim31, пульсирующего. Теоретически утечка пульсирующего тока возможна во всех современных приборах, от телевизора до стиральной машины. Я за узо типа А.
Вечный студент
16.04.2017 в 19:53:35
MrGalaxy написал: Теоретически утечка пульсирующего тока возможна во всех современных приборах, от телевизора до стиральной машины.
Настолько теоретически, что вот просто теоретически-теоретически. Это обстоятельство тоже следует учитывать при выборе аппарата защиты, поскольку деньги за эту голую теорию придется выложить вполне себе практические. :)
16.04.2017 в 19:56:34
MrGalaxy, ну тип узо это думаю вторично, по финансам:) а в общем по схеме, есть глобальные косяки? Хотел собрать все это в hager Volta на 36 модулей, впритык получается, может что то можно оптимизировать
16.04.2017 в 19:59:39
Dim31 написал: может что то можно оптимизировать
Вместо шести автоматов на освещение достаточно двух. Вот вам уже 4 модуля. Холодильники также нет никакого смысла подключать через отдельные автоматы. Слабонагруженные розеточные линии тоже имеет смысл объединить под один автомат, например, розетки детской и спальни.
Пары узо общего назначения хватит на всю квартиру, и свет также следовало бы засунуть под них.
16.04.2017 в 20:38:24
Dim31 написал: Хотел собрать все это в hager Volta на 36 модулей, впритык получается...
И десяткой развести очень проблематично. Выбор оболочек, если разумно подойти к делу, в данном случае не велик. Мистраль, Текфор, Прагма, что-нибудь типа PRA24313 или PRA24413. Текфор в плане сборки и последующего монтажа менее удобен, зато значительно дешевле.
16.04.2017 в 21:07:40
Stanislaw34 написал: Мистраль, Текфор, Прагма
DKC ram base я бы добавил, по габаритам очень гуд. Ну а вообще десяткой и в хагеровских изделиях нормально получается, вот шешнашкой я б уже не стал. :)
16.04.2017 в 21:28:13
Radio написал: Ну а вообще десяткой и в хагеровских изделиях нормально получается, вот шешнашкой я б уже не стал. :)
Radio, не поверите - ни разу оболочки Хагер не использовал. :) У меня к ним ни аксессуаров нет, ни комплектующих, вообще ничего. Из расходников где-то валяются шинки N и РЕ. Не понравились, применять не стал.
16.04.2017 в 21:36:44
Stanislaw34 написал: где-то валяются шинки N и РЕ.
Такие?
Мне они очень нра, вот просто душевно. И сами щитки зело качественны, не без особенностей конечно, но по большому счету шикарны за свои деньги.
16.04.2017 в 21:45:39
Нет, типа КМ, на рейку. Эти видел, но работать с ними не пробовал.
16.04.2017 в 22:03:25
Stanislaw34 написал: типа КМ, на рейку.
Ну тут понятно, что никаких америк не открыть. Легко заменяются иековскими аналогами за 3 копейки. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу