alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 14:30:40

dimen87 написал: УЗО типа А серия Астив9 производство франция

Так и автоматы берите Acti9, это хорошая, качественная серия. У Easy9 - довольно сомнительное качество.

Легранд DX3 - тоже качественная серия.

И все-таки рекомендую на все розетки (в т.ч. стиралка, посудомойка, бойлер, духовка) автоматы 16А, если не хотите, что электромонтажники крутили пальцем у виска :net:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 14:38:49

alx220 написал: если не хотите, что электромонтажники крутили пальцем у виска :net:

Вот такие в России электромонтажники, умнее Хагера,АВВ ,Легранда,Шнайдера . Прямо гордость переполняет :) Хотя ваши замечания имеют право на жизнь, если изучить конкретные подключаемые изделия

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.04.2017 в 15:22:41

alx220 написал: И все-таки рекомендую на все розетки (в т.ч. стиралка, посудомойка, бойлер, духовка) автоматы 16А,

аналогично! dimen87, Если не хотите пожар устроить. :nо:

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 15:26:56

MrGalaxy написал: dimen87, Если не хотите пожар устроить. :nо:

Ну правда не смешно :) Стиралку сфоткали или не стали ?Можете духовой шкаф ,там тоже может быть, много интересного :) Кстати, а кто вам сказал, что на духовку надо АВ16А ,ну правда интересно ? Вот моя старенькая посудомойка

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

20.04.2017 в 15:32:52

dimen87 написал: Вчера звонил в тех. поддержку на горячую линию Шнайдер... по поводу компановки щитка сказали, что вполне работоспособно

А они АВ 20А не удивились? Да и УЗО 40А нарушает требования довольно грубо.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 15:35:21

TAB написал: Да и УЗО 40А нарушает требования довольно грубо.

Вы видимо из тех,кто считает себя грамотнее инженеров и проектировщиков известных производителей :) Скромнее надо быть :)

0
dimen87
dimen87
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Самара

Сообщений: 20

20.04.2017 в 16:25:34

Мужики...только не соревнуйтесть в профессиональной компетенции...а то себя неловко чувствую... Каждый из вас наверное по своему прав... С номиналами вроде разобрались...16 дк 16...хуже не будет... А вот что с УЗО 40А не так? Оба на 63 ставить?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 16:29:58

ebf написал: Ну правда не смешно :) Стиралку сфоткали или не стали ?Можете духовой шкаф ,там тоже может быть, много интересного :) Кстати, а кто вам сказал, что на духовку надо АВ16А ,ну правда интересно ? Вот моя старенькая посудомойка

Духовой шкаф, посудомойка, стиралка... Вы знаете, для чего предназначены автоматические выключатели? Даю подсказку от Шнейдере (да, ваши любимые французские нормы):

И ни слова о бытовой технике. Странно, да?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 16:33:43

alx220 написал: И ни слова о бытовой технике. Странно, да?

Чего должно быть странно ?Что нет бытовой техники .Простите я может не уловил ,тонкость вашей мысли :) Я могу вам задать тот же вопрос, КТО ВАМ СКАЗАЛ ,что на духовку надо ставить АВ16А ,Сумеете дать ответ?Имена,явки,пароли :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 16:36:04

dimen87 написал: А вот что с УЗО 40А не так? Оба на 63 ставить?

Можете и 2 по 63А поставить, только дороже и толку ноль

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 16:42:02

ebf написал: Чего должно быть странно ?Что нет бытовой техники .Простите я может не уловил ,тонкость вашей мысли :)

Наверное, но я уже привык к этому при общении с вами :) Автомат защищает линию, а не бытовую технику. И если поставить АВ 16А на тот же духовой шкаф, к примеру, то ничего выбивать не будет, духовка будет отлично работать, зато линия будет защищена от перегрузки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.