dimen87 написал:
Мужики...только не соревнуйтесть в профессиональной компетенции...а то себя неловко чувствую...
Каждый из вас наверное по своему прав...
Никто не соревнуется, здесь есть компетенция большинства участников в соответствии нормативной документации, но есть и стоящее особняком мнение местного тролля. Который за свои слова обычно не отвечает.
dimen87 написал:
А вот что с УЗО 40А не так? Оба на 63 ставить?
40А для УЗО означают ток, в пределах которого производитель гарантирует его работоспособность. В вашей схеме ток ограничен вводным АВ 50А, что на 10А превышает номинал УЗО. Волне возможно, что 40А УЗО будет благополучно работать, возможно оно вообще есть перемаркированное 63А, возможно 50А через него никогда не будет. Но все это требует проверки, а без оной правила предписывают выбирать номинальный ток УЗО с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту. В вашем случае не ниже 50А.