ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 16:44:06

alx220 написал: И если поставить АВ 16А на тот же духовой шкаф, к примеру, то ничего выбивать не будет, духовка будет отлично работать, зато линия будет защищена от перегрузки.

Она и при АВ20А будет защищена :) На вопрос о духовке ответите? Или вы знаете способ, как нарушить эту защиту? Причём ПОВТОРЮ ЕЩЁ РАЗ ,ставить 16 или 20 это личный выбор ,не то не другое не нарушает норм,а вот кричвть ,что 20А ставить нельзя, это не профессионализм ,мягко говоря

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

20.04.2017 в 16:51:22

dimen87 написал: Мужики...только не соревнуйтесть в профессиональной компетенции...а то себя неловко чувствую... Каждый из вас наверное по своему прав...

Никто не соревнуется, здесь есть компетенция большинства участников в соответствии нормативной документации, но есть и стоящее особняком мнение местного тролля. Который за свои слова обычно не отвечает.

dimen87 написал: А вот что с УЗО 40А не так? Оба на 63 ставить?

40А для УЗО означают ток, в пределах которого производитель гарантирует его работоспособность. В вашей схеме ток ограничен вводным АВ 50А, что на 10А превышает номинал УЗО. Волне возможно, что 40А УЗО будет благополучно работать, возможно оно вообще есть перемаркированное 63А, возможно 50А через него никогда не будет. Но все это требует проверки, а без оной правила предписывают выбирать номинальный ток УЗО с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту. В вашем случае не ниже 50А.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 16:52:02

ebf написал: КТО ВАМ СКАЗАЛ ,что на духовку надо ставить АВ16А ,Сумеете дать ответ?Имена,явки,пароли :)

Автомат ставится на линию. Так что ваш вопрос не имеет смысла.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.04.2017 в 16:54:34

ebf написал: Стиралку сфоткали или не стали ?

Я на работе. :o Приду домой, сфоткаю.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 16:56:26

alx220 написал: Автомат ставится на линию. Так что ваш вопрос не имеет смысла.

Еще как имеет, те ответа от вас не будет :) Значит можно ставить АВ10А ,линия же будет ЗАЩИЩЕНА :)

TAB написал: Никто не соревнуется, здесь есть компетенция большинства участников в соответствии нормативной документации,

Смех и грех :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 16:57:32

MrGalaxy написал: Приду домой, сфоткаю.

Спасибо.Правда интересно, что у вас там написано :) До вечера.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 17:08:42

ebf написал: Значит можно ставить АВ10А ,линия же будет ЗАЩИЩЕНА :)

Будет, но это избыточная защита.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 17:17:32

alx220 написал: Будет, но это избыточная защита.

Значит будем всем советовать ставить АВ10А ,чтобы наверняка :)И АВ16А и АВ20А будут защищать линию 2,5мм с ИЗБЫТКОМ . Кроме защиты линии, вас больше ничего не интересует? Мы с защитой линии пришли к взаимопониманию ?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.04.2017 в 17:22:40

ebf написал: Значит будем всем советовать ставить АВ10А ,чтобы наверняка

Советуйте, дело ваше.

ebf написал: Кроме защиты линии, вас больше ничего не интересует?

Это автоматический выключатель, кроме линии, ничего не интересует. Он бездушная скотина, которой все остальное по фигу.

ebf написал: Мы с защитой линии пришли к взаимопониманию ?

Вы предлагаете ставить на линию 3х2,5мм2 АВ 10А, поэтому нет, не пришли.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2017 в 17:25:16

alx220 написал: Вы предлагаете ставить на линию 3х2,5мм2 АВ 10А, поэтому нет, не пришли.

Ну ладно, это же шутка :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.04.2017 в 20:55:16

ebf написал:

MrGalaxy написал: Приду домой, сфоткаю.

Спасибо.Правда интересно, что у вас там написано :) До вечера.

ebf, 2300 Вт, при напряжении 230 В как раз 10 А.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу