Аватар пользователя
АЛЕКСЕЙ.

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

20.04.2017 в 19:37:56

Привет. Вопрос по узлам нижнего подключения. Узел имеет в качестве запорной арматуры пару шаровых кранов. Вопрос: как балансировать двухтрубную систему. Заказчик отказывается от лучевой, т.к. дизайн помещения не позволяет разместить коллекторные шкафы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

Аватар пользователя
АЛЕКСЕЙ.

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

20.04.2017 в 19:56:29

BV, в стальных панельных радиаторах уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

20.04.2017 в 20:17:02

Купить новый с предустановкой, по другому никак.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.04.2017 в 20:24:04

АЛЕКСЕЙ. написал: в стальных панельных радиаторах уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

У меня конечно не такой уж богатый опыт, но мне казалось таких (без балансировки), на стальных панельниках не бывает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

20.04.2017 в 20:33:56

BV написал: по другому никак.

хотя, нет, есть еще вариант - колхозить. Дросселировать подобранными шайбами

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.04.2017 в 21:41:08

АЛЕКСЕЙ. написал: в стальных панельных радиаторах уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

Всегда встроенные термоклапаны устанавливаются с преднастройкой. Не утверждайте того, чего не знаете.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.04.2017 в 01:38:57

АЛЕКСЕЙ. написал: уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

Как зовут радиатор?

0
Аватар пользователя
АЛЕКСЕЙ.

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Липецк

Сообщений: 168

21.04.2017 в 07:36:24

Inch1964, последнюю фразу можно было и не писать. Я действительно не знаю какие будут клапана, да и радиаторы тоже. Всё со слов поставщика радиаторов. И я ничего не утверждал. В любом случае, спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114606

21.04.2017 в 09:51:01

АЛЕКСЕЙ. написал: Всё со слов поставщика радиаторов. И я ничего не утверждал.

Помнится.... "мопед не мой" ;)

Линия длинная до последнего радиатора? Диаметр трубы? Может случиться так, что задушенный первый радиатор будет шуметь