#6000125

Привет. Вопрос по узлам нижнего подключения. Узел имеет в качестве запорной арматуры пару шаровых кранов. Вопрос: как балансировать двухтрубную систему. Заказчик отказывается от лучевой, т.к. дизайн помещения не позволяет разместить коллекторные шкафы.

Термоклапаном с предустановкой.

BV, в стальных панельных радиаторах уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

Купить новый с предустановкой, по другому никак.

АЛЕКСЕЙ. написал:
в стальных панельных радиаторах уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

У меня конечно не такой уж богатый опыт, но мне казалось таких (без балансировки), на стальных панельниках не бывает.

BV написал:
по другому никак.

хотя, нет, есть еще вариант - колхозить.
Дросселировать подобранными шайбами

АЛЕКСЕЙ. написал:
в стальных панельных радиаторах уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

Всегда встроенные термоклапаны устанавливаются с преднастройкой. Не утверждайте того, чего не знаете.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АЛЕКСЕЙ. написал:
уже стоит термоклапан. И он без предустановки.

Как зовут радиатор?

Inch1964, последнюю фразу можно было и не писать. Я действительно не знаю какие будут клапана, да и радиаторы тоже.
Всё со слов поставщика радиаторов. И я ничего не утверждал.
В любом случае, спасибо.

АЛЕКСЕЙ. написал:
Всё со слов поставщика радиаторов. И я ничего не утверждал.

Помнится.... "мопед не мой"

Линия длинная до последнего радиатора? Диаметр трубы?
Может случиться так, что задушенный первый радиатор будет шуметь