Добрый день. Подскажите можно ли заменить кабель H07RN-F 5G1.5mm2 450/750V на кабель NYM-J 5*1.5 380/660В К-193 РФ. Кабель для варочной панели!
21.04.2017 в 11:56:56
Добрый день. Подскажите можно ли заменить кабель H07RN-F 5G1.5mm2 450/750V на кабель NYM-J 5*1.5 380/660В К-193 РФ. Кабель для варочной панели!
21.04.2017 в 12:12:21
spica0075 написал: можно ли заменить кабель H07RN-F 5G1.5mm2 450/750V на кабель NYM-J 5*1.5 380/660В К-193 РФ
Быстрее на КГ 5х1,5.
21.04.2017 в 15:02:56
spica0075 написал: avmal, почему этот нельзя использовать?
H07RN-F 5G1.5mm2 450/750V - кабель с многопроволочными жилами в резиновой изоляции. avmal совершенно правильно предложил вам его аналог. Почему вы хотите именно NYM? И, кстати, какая мощность варочной? Может, стоит задуматься о кабеле 5х2,5? И если вам не понравился совет, давайте тогда подробности, как будете прокладывать, как он сейчас проложен, как планируете подключать к варочной?
21.04.2017 в 15:42:41
spica0075 написал: почему этот нельзя использовать?
NYM - жесткий, не для подключения приборов. Остальное -гибкие шнуры для подкл приборов
21.04.2017 в 16:57:34
alx220 написал:
spica0075 написал: avmal, почему этот нельзя использовать?
H07RN-F 5G1.5mm2 450/750V - кабель с многопроволочными жилами в резиновой изоляции. avmal совершенно правильно предложил вам его аналог. Почему вы хотите именно NYM? И, кстати, какая мощность варочной? Может, стоит задуматься о кабеле 5х2,5? И если вам не понравился совет, давайте тогда подробности, как будете прокладывать, как он сейчас проложен, как планируете подключать к варочной?
*alx220**, мощность 7,2 квт. Просто кабель уже купил, а многопроволочного не было, только цельный, ну и как мне посоветовал консультант его проводимость выше плетеного.
21.04.2017 в 17:02:22
spica0075 написал: , ну и как мне посоветовал консультант его проводимость выше плетеного.
Какой консультант, продаван что-ли? :D
21.04.2017 в 17:06:25
у меня розетка с вилкой выведена в стене а она далеко от места установки варки и стандартного кабеля не хватает
21.04.2017 в 17:11:49
alx220 написал:
spica0075 написал: avmal, почему этот нельзя использовать?
H07RN-F 5G1.5mm2 450/750V - кабель с многопроволочными жилами в резиновой изоляции. avmal совершенно правильно предложил вам его аналог. Почему вы хотите именно NYM? И, кстати, какая мощность варочной? Может, стоит задуматься о кабеле 5х2,5? И если вам не понравился совет, давайте тогда подробности, как будете прокладывать, как он сейчас проложен, как планируете подключать к варочной?
alx220, у меня розетка с вилкой в стене далековато от места установки варки, стандартного кабеля не хватает чтоб к вилке подвести, вот купил то что было в леруа из 5-жильных, подойдет? или лучше все таки поискать кг 5х1,5 или вообще на 5х2,5
21.04.2017 в 17:15:44
spica0075 написал: BV, Да нет,обычный консультант в леруа
Это и есть продаван. Вам они много чего насоветуют. :) Можете сдать обратно, если не отрезали - примут
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу