megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.04.2017 в 06:25:47

VIVA, ок, прокопали траншею - ввод, получился очень удачно, вровень с потолком подвала, решили не заморачиваться и сделать ГРЩ прям здесь. Если у Вас ПНД труба, как собираетесь вводить кабель в щит? Скажем проходная коробка или кабель канал, а в случае с гофрой, её останется только закрепить. Это идеальный случай.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

29.04.2017 в 20:17:04

megrad написал: а в случае с гофрой, её останется только закрепить. Это идеальный случай.

Если закрыть глаза на то, что перетяжка кабеля будет скорее всего невозможна. Заодно скажите вот что, при вводе в щит, нужно сделать уплотнение, дабы конденсат или иная влага, проникшая в трубу не стекла в щит. Ну либо заводить в щит снизу, но герметизировать всё равно надо. Куда-то этой влаге деваться надо? Ввиду этого, труба, должна иметь разрыв, для слива. Так что от столба до подвала в трубе, а в подвале коробка, уплотнение, и труба/короб для ввода в оболочку ВУ. Такая конструкция не позволит влаге скапливаться в трубе, есть возможность перетяжки и ревизии.

Ваш подход, как то сводится к "так проще сделать сейчас". Вполне понятен, но не разделяю его. О вкусах - спорят :)