.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

27.04.2017 в 15:32:14

Нужно выбрать: реле напряжения, контактор, вольтметр (а лучше - совмещенный с амперметром или ваттметром). Ортентация - только на брэнды (ABB, Legrand, Schneider, Hager, Siemens). Прошу не начинать тут в очередной раз споры про УЗМ - законы физики не позволяют уместить реально силовой контактор и реле напряжения в одном корпусе в 2 дина, а для использования с контактором - 2 дин только для реле и без встроенного вольтметра - слишком жирно. Да и вообще ЭКМ это не брэнд. Требования: 1). Контактор должен спокойно коммутировать не менее 32A, а лучше с запасом, ибо отключения происходят как правило в совсм не штатных режимах, при этом он должен быть малошумным, размер до 2 дин, обязательно 2 полюса (!); 2). Реле напряжения должно иметь хорошее быстродействие при срабатывании от повышения (порядка 0,1 сек и меньше), крайне желательны уставки верхнего и нижнего порога; важно (!) - само реле должно спокойно выдерживать питание повышенным (и пониженным) напряжением так как при авариях теоретически может быть и до 380V, хотелось бы в габаритах 1 дин но если что-то суперкачественное то можно и до 2 дин, встроенный вольтметр - весьма не лишнее; 3). Вольтметр или вольт+амперметр или вольт+ваттметр, речь естественно о цифровых, оптимально 1-2 дина, кстати не вижу прока в аналоговых вольтметрах с линейной шкалой - если бы растянутая в интервале порядка 160...280 но такого ни у кого не видел

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 15:38:40

.MAX. написал: а для использования с контактором - 2 дин только для реле и без встроенного вольтметра - слишком жирно.

Вы же понимаете, что силовой контактор на 32А+, с нормальными контактами, при условии 2P, одномодульным быть не может?

.MAX. написал: Да и вообще ЭКМ это не брэнд.

То есть вы убедились в отсутствии документов на гос. регистрацию фирменного наименования ЭКМ? ;)

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 15:42:17

.MAX. написал: Да и вообще ЭКМ это не брэнд.

То есть вы убедились в отсутствии документов на гос. регистрацию фирменного наименования ЭКМ? ;)

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

27.04.2017 в 15:44:35

VIVA, а где я такого говорил? Контактор - конечно 2дин, а реле напряжения и в 1дин можно уместить там же только электроника

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

27.04.2017 в 15:47:18

VIVA, под брэндом ч понимаю общепризнанную во всем мире продукцию. ЭКМ даже у нас мало кто знает. Соответственно и IEK, TDM и т. п. тоже мимо

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

27.04.2017 в 15:49:01

.MAX. написал: 2). Реле напряжения должно иметь хорошее быстродействие при срабатывании от повышения (порядка 0,1 сек и меньше),

плюс еще быстродействие контактора, плюс еще - хорошо бы если отключало в переходе синуса через ноль :)

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 15:51:19

.MAX. написал: а где я такого говорил? Контактор - конечно 2дин,

Примерно тут.

.MAX. написал: законы физики не позволяют уместить реально силовой контактор и реле напряжения в одном корпусе в 2 дина

Потому что в корпусе 2мод, кроме двухмодульного контакора не поместится ничего. Вне зависимости от производителя. Поэтому в своём ТЗ стоит более точно задавать условия размещения оборудования.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2017 в 16:25:50

.MAX., у Вас тех задание для производства. А чем Вам РН 106 не угодил?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.04.2017 в 16:52:30

Только бренды! :) Монструозный программируемый девайс типа "Автореклозер" с выносным дифф. трасформатором тип А. Испания, железо General Electric. http://www.cirprotec.com/ua/News/Product-news/Overcheck-Autorecloser

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.04.2017 в 20:07:57

.MAX. написал: Ортентация - только на брэнды (ABB, Legrand, Schneider, Hager, Siemens).

Если вы такой вот ортентолог, то просто изучайте каталоги вами названных производителей и не разводите здесь холивар ненужный. Я все сказал (с) :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

27.04.2017 в 22:40:56

Все влезет в 2 мод, бренд, без внутренних реле внутри РН и без надобности в контакторе :

  • 1.5 мод - детектор типа ABB CM-ESS.2

  • 0.5 мод - внешний расцепитель низкого напряжения сети ABB S2C-UA230AC, приставленный к общему АВ

Условия задачи формально выполнены !

Где уловка - После срабатывания само не включится обратно, а реагировать может на каждый чих сети

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу