DesDieShadO
DesDieShadO
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Одесса

Сообщений: 4

02.05.2017 в 18:38:17

Недавно начал интересоваться электроникой и следовательно прикупил немного оборудования для этих целей. Суть проблемы такова: корпуса электроники бьют током при прикосновении между ними.Поясню. На полке стоит паяльная станция и лабораторный блок питания, оба в металлических корпусах. При прикосновении к чему-то одному ничего не происходит, но при прикосновении к обоим корпусам довольно сильно бьет током.

Буду благодарен любому ответу.

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

02.05.2017 в 19:54:32

как говорят златоухие, нужно перевернуть одну из вилок.

0

Покинул форум.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

02.05.2017 в 21:29:05

На нормальном производстве все приборы заземлены.

0

Вечный студент

jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

03.05.2017 в 23:53:30

DesDieShadO, какое покрытие на полу?

  П.С. Тему переношу в Электрику.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 00:11:56

DesDieShadO написал: На полке стоит паяльная станция и лабораторный блок питания, оба в металлических корпусах.

И оба включены в розетку с заземляющим контактом? А между заземляющими контактами розеток, куда включены приборы есть соединение?

0
CheVad
CheVad
Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

04.05.2017 в 04:29:44

Мерить на корпусах относительно заземляющего контакта в розетке, попробовать менять местами вилки в розетках. На "пилотах" бывает лепестки загибаются и не дают контакт.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

04.05.2017 в 06:20:16

Типовой фильтр чего угодна

На картинке видно что корпус устройства в котором установлен фильтр подключен к средней точке образованной конденсаторами фильтра. Таким образом на корпусе прибора возникает потенциал в половину напряжения сети (L-N)/2. Этот провод должен быть подключён к защитному заземлению РЕ Корпуса всех приборов должны быть соединены вместе, для этого у них есть клемма, и подключены к защитному заземлению РЕ в помещении. Если приборы имеют шнур питания с тремя контактами, то заземляющий контакт тоже должен быть подключен к шине защитного заземления, через розетку

0
CheVad
CheVad
Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

04.05.2017 в 15:42:29

У паяльной станции и блока питания внутри третий провод на корпус соединяется.

0
DesDieShadO
DesDieShadO
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Одесса

Сообщений: 4

04.05.2017 в 18:31:02

Сразу выложу всю информацию, может кому поможет эта тема.

  1. Все приборы были подключены через сетевой фильтр с личными тумблерами, т.к. выключатели у них сзади, а поскольку они стояли на полке, чтобы их включить приходилось бы вставать каждый раз.
  2. Потенциал между корпусами был 220В, что в первый раз вызвало неконтролируемый фонтан нецензурной брани из моих уст.
  3. Блок питания был не заземлен, но внутри было все изолировано. В блоке питания была заземлена только плата.

Вот, что я предпринял.(Я не силен в электрике, так что вопрос о правильности решений актуален)

  1. Я перевернул вилку подключения сетевого фильтра, т.к. предполагал, что выключатели на фильтре размыкают ноль вместо фазы.
  2. Заземлил гровером корпус блока питания.
0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.05.2017 в 21:15:13

Правильно что 220, на каждом корпусе по 110 потому что.Фильтр что, без заземляющих контактов?

0
DesDieShadO
DesDieShadO
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Одесса

Сообщений: 4

04.05.2017 в 21:32:43

volchenok, Фильтр с заземляющими контактами. Потенциал замерял между корпусом и заземлением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.