Многоэтажный многоквартирный дом. Для полотенцесушителя сделан отдельный двухтрубный стояк. Стояк расположен в сантехшкафу. От сантехшкафа в ванную комнату идут отводы (из сшитого полиэтилена) в стяжке пола. Все это заканчивается петлей, которая торчит из пола посередине ванной. Длина отводов ~5 метров. Счетчика на отводах нет. Петля на данный момент умеренно теплая, в удачные дни не больше 40 градусов Цельсия.

Бригада из "профессиональных плиточников" предлагает смастерить теплый пол в ванной из того же сшитого полиэтилена, сделав разводку на входе в ванную (1 линия - полотенцесушитель, 2 линия - теплый пол). На каждую линию предлагают поставить по крану, чтобы "регулировать".

Мне эта идея не нравится, но владелец квартиры загорелся. Доводы относительно незаконности мероприятие не действуют, потому что отдельный стояк полотенцесушителя формально к системе ГВС не относится и отвод от стояка по проекту застойщика "все равно" идет в стяжке.

На мой непрофессиональный взгляд:

  1. Если схема и будет работать, то только что одно (теплый пол при перекрытой линии полотенцесушителя или полотенцесушитель при перекрытой линии теплого поля) и никакая регулировка кранами тут не поможет.

  2. Есть некоторый шанс, что последовательное подключение пола и полтенцесушителя как-то будет работать, но параллельная схема не будет работать точно.

  3. Теплый пол в п. 2 не будет работать без насоса (опрос жителей показал, что примерно у половины полотенцесушитель ледяной, хотя причина не ясна: неправильное подключение полтенцесушителя, случайно зауженная обратка, попытка попетлять по полу трубой или что-то недоступное моему воображению).

Но мой взгляд крайне непрофессиональный и владелец квартиры его игнорирует.

Помогите, пожалуйста, грамотно объяснить технические недостатки предлагаемой схемы.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.05.2017 в 12:40:14

Лана1000, опасения Ваши понятны. Если установить насос на подаче, то могут остыть остальные полотенцесушители в доме. На каком этаже находится квартира? Насколько велика разница температур между подачей и обраткой этого стояка? Есть мысли подключить насос инверсно, заставить качать из стояка обратки, через пол, в стояк подачи. Если полотенцесушителей десятка два на стояке, такая прокачка сделает их не столько холодными, сколько равномерно прогретыми. Какая площадь ванной комнаты? Есть ли место для слоя теплоизоляции под стяжкой пола ванной?

0
Лана1000
Лана1000
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Мюнхен

Сообщений: 1

03.05.2017 в 18:22:02

cineman, 11 этаж из 13, большой разницы температуры между подачей и обратной не ощущается, комната маленькая, пола остается 2 метра за вычетом ванны. Я так понимаю, что вода из системы ГВС в подачу полотенцесушителя качается насосом, расположенным в подвале, а обратка сливается в канализацию. Мне такая схема работы полотенцесушителя кажется жутко затратной и непонятной. Словно первоначально планировалось, что стояк полотенцесушителя будет принудительно циркулировать по замкнутому кругу, подогреваясь каким-то теплоносителем в подвале. Но что-то пошло не так и в последней версии проекта котельной в доме уже не оказалось. УК понятия не имеет как это все должно работать, проектная документация на дом сгинула вместе с застройщиком. Сантехник УК в ответ на жалобы на холодный полотенцесушитель пытается производить какие-то рандомные действия (например, стравливать воздух), которые не приводят ни к чему. Есть еще ощущение, основанное на полупризнании сантехника, что в подвале немного перекрыли обратку, потому что горячей воды через полотенцесушители шло какое-то безумное количество.

Меня больше волнует конкретный вопрос: есть ли хотя бы теоретическая вероятность, что схема, предложенная бригадой, делающей ремонт, будет работать?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.05.2017 в 23:43:47

Лана1000 написал: Я так понимаю, что вода из системы ГВС в подачу полотенцесушителя качается насосом, расположенным в подвале, а обратка сливается в канализацию.

Не Германии... Кроме того, в Европе полотенцесушители выпускаются для работы на отопительной воде, которая отличается от водопроводной мизерной окислительной активностью. Потому полотенцесушители производятся из обычной стали, которая не долго живёт в водопроводных сетях. Или дом не в Германии?

0
Лана1000
Лана1000
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Мюнхен

Сообщений: 1

04.05.2017 в 10:53:15

cineman, не Германия, центральный регион России:) Поле "Город" автоматически заполнилось, не заметила, извините.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.05.2017 в 15:41:56

Лана1000 написал: не Германия,

Тогда возможно всё. Каждый совет Вам будет основан лишь на одном из предположений. Нужно обследовать подвал и чердак. Может стоит нанять на день специалиста с этого форума, проживающего в том же городе?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

04.05.2017 в 16:01:57

Лана1000 написал: схема, предложенная бригадой, делающей ремонт, будет работать?

Процентное соотношение огромное, осуществите , расскажите ))

cineman написал: проживающего в том же городе?

Синего мэна ))

0
Лана1000
Лана1000
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Мюнхен

Сообщений: 1

04.05.2017 в 16:35:37

cineman, если бы управляющая компания пускала кого-нибудь (кроме собственного сантехника в подвал) и если бы специалисты с этого форума проживали в моем городе все было бы проще. В городе дом с отдельным стояком полотенцесушителя похоже вообще один.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.05.2017 в 18:59:52

Лана1000, у меня проблема с неверной информацией о стояках была даже в хвалёном Дон-Строе, который ни куда не убегал. Нужно продолжать борьбу за информацию. Решения, принятые на основании ошибочных представлений, будут дороги. Если большая часть квартир на стояке находится в стадии ремонта или ожидании оного, не получится измерить перепад на стояке. Перепад в настоящий момент может быть выше, чем он будет, когда большинство полотенцесушителй будет смонтировано. Пока я вижу самым верным решением то, что уже озвучил; подаёте насосом обратку на полотенцесушитель, труба, выходящая из которого, становится тёплым полом. В этом деле много партизанского. Нужно установить на стояке подачи датчик температуры, который отключал бы насос в случае охлаждения стояка. Это косвенный способ защитить насос от работы без воды. Нужно установить на стену помещения ложный датчик кабельного тёплого пола. Можно включать этим же датчиком насос. Сам насос так же стоит скрыть от возможных проверок. Если всё это не пугает, ищите сломанный датчик тёплого пола. Остальное купить проще.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

04.05.2017 в 22:15:10

Лана1000 написал: Помогите, пожалуйста, грамотно объяснить технические недостатки предлагаемой схемы.

В настоящее время владельцами квартир в квитанции об оплате отдельной статьёй идет пункт - оплата за тепловую энергию, так вот, эту сворованную втихарца тепловую энергию на комфорт такого "умника" будут оплачивать ваши соседи,в том числе и малоимущие пенсионеры....

http://www.mastergrad.com/forums/t101837-teplyy-pol-ot-goryachego-vodosnabzheniya/

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

04.05.2017 в 22:30:42

Интересно, когда у вас вообще перекроют эту халяву с полотенчиками от ГВС...