03.05.2017 в 22:32:17

Или АС ААВ лучше, чем А ИЕК :)

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

03.05.2017 в 22:52:11

И не в часах дело, отключил их и вот только что вырубило...

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.05.2017 в 23:05:31

Проверить есть ли связь времени вылета с повышением напряжением ноль-земля и проверить на замыкание ноль-земля в квартире омметром. См. выше

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 23:55:39

Rebel_PZ написал: И не в часах дело,

Смотрите проводку на общей стене. А ещё, нужно смотреть что у вас там в щите под фальшпанелью, вполне может быть, что утечка на которую реагирует диф возникает именно там. С учётом того, что вы отключали всё и при этом срабатывания продолжались в том же духе, полагаю причина ещё ДО вашей квартиры.

Rebel_PZ написал: Или АС ААВ лучше, чем А ИЕК

Купленное вами это ABB S201 с32 + FH202 АС-40/0,03 в одном флаконе. Для отлавливания утечек переменного тока типа AC вполне достаточно.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 00:00:16

Rebel_PZ написал: Или АС ААВ лучше, чем А ИЕК

Купленное вами это ABB S201 с32 + FH202 АС-40/0,03 в одном флаконе. Для отлавливания утечек переменного тока типа AC вполне достаточно.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

04.05.2017 в 10:59:36

Заменили автомат. Ничего не замеряли, говорят, в ваших домах такое часто...

Дома новые.

Кстати, старый автомат имеет защиту от недопустимого повышения напряжения в сети. А у нас бывало свет вспыхивал, может он и срабатывал на это, а не на утечку. А новый автомат у соседа, ВА47-29, защиту от недопустимого повышения напряжения не имеет.

Этой ночью не срабатывал, только вечером около 11. Дальше будем смотреть.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 14:35:04

Rebel_PZ написал: может он и срабатывал на это, а не на утечку.

Ваш старый "автомат", поскольку устройство совмещённое, имеет индикацию срабатывания по дифзащите. При этом должна выступить из корпуса кнопка возврат. А встроенная "защита от перенапряжения" срабатывает при U > 265 В продолжительностью более 0,5с. Только вот в чём штука, при таком превышении, с учётом того, что такие аппараты стоят во всём доме, сработать они должны у всех, кто подключён к той же фазе.

У вас стояк пятипроводной? Понимаю что должен быть, но на фото не разглядеть. Если так, и кроме видимых на фото орехов иных ответвлений нет, значит ваш этаж сидит на одной фазе, соответственно у соседа с аналогичным АД12М так же должно было сработать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

06.05.2017 в 10:37:40

Rebel_PZ написал: Этой ночью не срабатывал, только вечером около 11. Дальше будем смотреть.

Куда смотреть? Вызывайте электрика с мегаомметром - делать ревизию проводки.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

06.05.2017 в 13:18:20

ВТБ! написал: Куда смотреть?

Смотреть в смысле после замены дифавтомата на новый.

Пока 2 ночи с новым автоматом нормально, правда пока это ни о чём не говорит, позапрошлой ночью со старым автоматом не вырубало. Да и раньше не постоянно вырубало, но в прошлые выходные было что-то с чем-то, потому я и занялся этим вопросом.

Я говорил двум пришедшим электрикам про проверку сопротивления изоляции, они говорят, что будет снова вырубать - звоните. Вот я и смотрю.))

С электриками тоже проблема, много же профанов, знать бы чтобы точно спец был, с этого же форума например, я бы вызвал.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.05.2017 в 13:28:21

Ради любопытства, можно приделать к старому дифу провод с вилкой и включить в квартире, посмотреть если вылетает на протяжении времени (а без нагрузки может вылетать только именно по защите перенапряжения или по сбою электроники)

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.05.2017 в 13:28:26

Rebel_PZ написал: Ночами вырубал диффавтомат. Ему тупо заменили на обычный автомат.

Rebel_PZ написал: будет снова вырубать - звоните

Rebel_PZ написал: а вот если будет снова вырубать, будем разбираться.

Rebel_PZ написал: Заменили автомат. Ничего не замеряли, говорят, в ваших домах такое часто...

Вообще, потрясающее отношение, признанный факт множественных случаев многократного срабатывания защитной автоматики. И "классическое" решение - убрать защитную автоматику(это про соседа) и делать вид что никаких проблем нет.

линк написал: если вылетает на протяжении времени (а без нагрузки может вылетать только именно по защите перенапряжения или по сбою электроники)

Так если раньше были срабатывания по утечке, то для этого там есть механический индикатор, так что с другими причинами не спутаешь. Автомат бы сработал на КЗ или перегрузку, чего явно не было. А на перенапряжение должны были сработать все(большинство) аналогичные АД12М сидящие на той же фазе (в случае автора, видимо вся площадка на одной фазе). А срабатывал ли флажок дифзащиты на его АД12М, автор так и не сказал.