VIVA написал:
Тогда нужен не просто вольтметр, а устройство, способное запоминать максимальное измеренное напряжение. Желательно TRMS. А ещё лучше регистратор, по данным которого можно установить характер и длительность перенапряжений.
Хотя для бытовой ситуации, можно обойтись TRMS мультиметром и видеокамерой, записывающей показания измерителя.
А давайте будем практиками и реалистами?
Лучше как-то, чем никак.
АД12 будет будить щелчком автора, который будет регистрирующим устройством, а показывающим будет вольтметр.
А если будет пойман факт превышения хоть раз, то надо не думать, какой ДИФФ поставить а надо ДОЛБИТЬ УК, чтобы решило проблему.
VIVA написал:
Согласитесь, массовое погружение во тьму довольно существенный факт, чтобы быть упущенным :)
Вы не представляете, какие пофигисты обыватели не технари. Никто никуда звонить не будет...
Просто подумают - ну выключилось - включу. Если это будет каждую ночь по нескольку раз... ну подумают штучка сломалась... пригласят электрика, который ВРЕДНОЕ УЗО тупо поменяет на автомат и все!!!
Приведу пример из другой области....
Была проблема с горячей водой в квартире. Она стала теплой, и полотенчик еле теплый.
Ну ... лето... пофиг... недели две забивал на это... потом некогда было, ну вобщем через месяц стал смотреть что за нафиг.
С удивлением обнаружил, что в квартирном стояке обратка теплее чем подача :eek:
Через более чем месяц с того как вода остыла, начал тормошить РЕУ... сначала не верили, говорили что никто не звонит, у всех все ОК и тебе показалось :)
Короче.... заставил придти сантехника и на входе в дом зафиксировали что обратка ГВС теплее подачи и давление на ней больше....
Только тогда до них дошло, что что-то не так.
Так вот.... в итоге выяснилось... что на новый дом поставили насос ГВС и окружающий микрорайон домов так в 10 питался ГВС через обратку.
НЕ ПОЗВОНИЛ НИКТО. ВСЕМ БЫЛО ПОФИГ.