Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

06.05.2017 в 12:50:04

я бы только использовал угол НР-ВР, надеюсь ТС понял что придется подгонять болгаркой удлинитель под размер

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116251

06.05.2017 в 15:34:58

  1. Сделать диагональ, потому как изначально натягивать эту жесткую конструкцию низ - низ не правильно в корне. Да и теплоотдача будет лучше.
  2. Достаточно сделать удлиннитель из куска трубы с двумя резьбами и муфты. Верх диагонали лучше подключать со стороны подачи.
0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.05.2017 в 22:09:15

BV написал: Достаточно сделать удлиннитель из куска трубы с двумя резьбами и муфты.

Dmi Clo, есть сложность в том, что небольшие отклонения от вертикальной оси вваренного ниппеля при удлинении вверх окажутся существенными. Нужно быть готовым к этому и не рассчитывать быструю и лёгкую переделку. В идеале стоит привлечь сварщика.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.05.2017 в 07:08:05

Ну очень для ленивого....

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7172

07.05.2017 в 09:55:33

касимов,

касимов написал: Заменить угловые краны на прямые.

касимов,что это даст? :o На фото американка не вкручена в уголок? Что за "футорка" в радиатор вкручена? P.S А-а... сейчас разглядел, там вообще ничего еще не закручено... :)

Dmi Clo написал: с использованием угловых кранов-американок.

Похоже радиатор на них и висит, не?

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Dmi Clo
Dmi Clo
Новичок

Регистрация: 04.05.2017

Томск

Сообщений: 5

31.08.2017 в 14:11:05

Спасибо всем за советы, дошли наконец руки, удалось переварить три батареи. По ощущениям батареи с диагональным подключением горячее остальных с нижним (больше боялся, что греть не будут). Посмотрим, как зимой будет. С течью более менее справились. Более менее - потому что немного мокрит, сварщик сказал, что сами краны пора менять, могли перекоситься, когда их сильно тянули. Один из кранов течет сам по себе (из заводской резьбы). В остальных местах я поставил прокладки потолще (нашел магазин, где их на мою американку аж три вида разного качества и диаметра).

0
@gasdazzz
@gasdazzz
Новичок

Регистрация: 25.11.2023

Рязань

Сообщений: 6

25.11.2023 в 10:39:58

Dmi Clo, Dmi Clo,такая же система с нижним подключением частный дом, обогрев батарей был верх горячий низ теплый, решение проблемы прибавил скорость насоса.угловая плохо грелась ...решение под батареей врезал кран и чуть перекрыл .сейчас течь американки мет-полипроп. где подключается котёл ...не могу пока определить размер прокладки? патрубок от котла 50 мм , какую резать прокладку под кольцо американки? за кольцом грибок трубы 2,5 дюйма....Кто знает???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.