Здравствуйте!

Я недавно собрал щиток себе в котором есть УЗМ-51 и ВАР. Напряжение крайне редко опускается ниже 235 В. Часто бывает выше 240. Недавно УЗМ отрубило квартиру, пришло 250 Вольт. Вышел в подъезд, открыл щиток, нашел у соседа плавящийся автомат. Температура была под 200. Нагрузки причем у соседа не было. Автомат поменяли. Напряжение упало до 230.. Как такое может быть? Как объяснить физику повышения напряжения на моей фазе? Нули нормально соединены и не греются. Грелся только автомат, причем скорее всего просто из-за плохого контакта.

Является ли подобное напряжение (стабильно выше 230 В) нормой? И с чем это может быть связано?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

05.05.2017 в 00:08:24

AntiLL написал: Является ли подобное напряжение (стабильно выше 230 В) нормой?

В соответствии с ГОСТ 29322—2014 "Напряжения стандартные", нормальным напряжением в сети является 230 В, +/-10%, т.е. 207...253 В в длительном режиме. А автоматы плавятся не от напряжения, а от тока при не правильном подключении - провод вставляется в клемму (в щитке же не видно, куда он попал) не внутрь хомута клеммы, а снаружи. Пока ток маленький - всё нормально, как только ток увеличивается - автомат плавится.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2017 в 00:26:31

AntiLL написал: Напряжение крайне редко опускается ниже 235 В. Часто бывает выше 240. Недавно УЗМ отрубило квартиру, пришло 250 Вольт.

Хорошо бы измерить напряжение на других фазах стояка в моменты пиков на вашей фазе, да и вне пиков тоже можно.
Как уже сказал mastak, 253 В это верхняя граница нормы по ГОСТ. И расплавленные автоматы, не последствие повышенного напряжения.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

05.05.2017 в 06:35:13

Как объяснить физику повышения напряжения на моей фазе? Нули нормально соединены и не греются. Грелся только автомат, причем скорее всего просто из-за плохого контакта.

Причина кроется за рамками вашего краткого описания :a

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

05.05.2017 в 11:44:55

Ну технически это возможно, чтобы из-за плавящегося автомата у соседей у меня в квартире выросло напряжение? Перекос по фазам там какой или еще чего? ) Что, получается просто совпадение?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.05.2017 в 12:04:28

AntiLL написал: Температура была под 200

Как определили? На глаз?

AntiLL написал: Нагрузки причем у соседа не было.

Такого не бывает, если контакт греется. Обязательно должна быть цепь протекания тока. зы. у "соседа" нужно срочно все переделать (помимо замены молдавских АВ 25А на современные АВ 10А и 16А, необходимо проверить состояние всей проводки). Если существуют резкие колебания напряжений по фазам при включении относительно мощных нагрузок, то нужно искать подгоревший ноль, а он может быть где угодно в подъезде.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

05.05.2017 в 18:00:58

ZooZoo написал: Как определили? На глаз?

Тепловизором и пирометром. Руками не трогал )

Вот мне тоже кажется, что что-то должно было быть включено. А они говорят ничего.. Да и дома то их не было.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.05.2017 в 18:24:36

AntiLL написал: Вот мне тоже кажется, что что-то должно было быть включено. А они говорят ничего.. Да и дома то их не было.

Счетчик их не глянули, мож мотал как бешеный? Надо электрика вызывать, дабы нуль общий в щите глянул, перекос может быть лишь у вас на площадке. Стояк может быть и не при чем, сталкивался с таким -Перемычка от стоякового нуля идущая на две квартиры отгорела и между двумя квартирами началось перетягивание фазы .Победила самая бедная квартира, там лишь пробка перегорела.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.05.2017 в 18:27:39

Если известно кто из АВ грелся, проверить что на нем висит элементарно. Наверно нагреватель включеный оставили

0
Алик Дынник
Алик Дынник
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Киев

Сообщений: 26

29.11.2017 в 02:11:08

Приходиться повторятся по таким вопроса. Вот копия ответа.

ГОСТ на однофазное напряжение 230 вольт -5+5% Или 220-240 вольт. Провод по вашему дому протянут с заниженным сечением. Вы находитесь в начале проводки около подстанции у вас сеть 240 вольт. На другом конце проводки у человека сеть уже 220 вольт. Человек включает нагрузку по току больше чем рассчитана сеть. Из-за плохой пропускной способности сетевого кабеля, на дальнем конце у человека падает напряжение. У вас наоборот, поднимается напряжение. На сколько вольт у него проседает напряжение при пусковом токе, на столько вольт у вам поднимается напряжение. С пониженным напряжение страдают люди, которые пытаются подключить электродвигатель на другом конце проводки.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

29.11.2017 в 05:40:06

на дальнем конце у человека падает напряжение. У вас наоборот, поднимается напряжение. На сколько вольт у него проседает напряжение при пусковом токе, на столько вольт у вам поднимается напряжение.

Порлучается чем тоше у соседа проводок тем больше у меня будет подскакивать напряжения

:D

0