PostoronimB
PostoronimB
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

08.05.2017 в 19:05:15

BV, Кабель А: Фаза коричневый провод - идет в верхнюю часть УЗО; Ноль (синий провод) - идет в синюю планку (поэтому назвал его

нулем); Земля (желтый провод идет в зеленую планку) кстати зеленая и

синяя планка соеденины между собой.

Кабель Б Фаза коричневый провод идет в автомат с25 Ноль синий провод идет в синию часть планки (а не в узо как

писал раньше); Масса желтый провод идет в зеленую планку. (но она соеденина с

синей планкой);

Кабель С не указываю, с ним все понятно он на автомате между

с16 и с25 и выходит в провод в розетку рядом с щитком.

Первые два автомата не задействованы

Старая проводка подключена к двум автоматам с16 провода идут

через перемычки скрытой за автоматами также в синюю планку.

Нормально не работает кабель А

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.05.2017 в 19:10:52

PostoronimB написал: BV, Кабель А: Фаза коричневый провод - идет в верхнюю часть УЗО; Ноль (синий провод) - идет в синюю планку (поэтому назвал его

нулем); Земля (желтый провод идет в зеленую планку) кстати зеленая и

синяя планка соеденины между собой.

Кабель Б Фаза коричневый провод идет в автомат с25 Ноль синий провод идет в синию часть планки (а не в узо как

писал раньше); Масса желтый провод идет в зеленую планку. (но она соеденина с

синей планкой);

Кабель С не указываю, с ним все понятно он на автомате между

с16 и с25 и выходит в провод в розетку рядом с щитком.

Первые два автомата не задействованы

Старая проводка подключена к двум автоматам с16 провода идут

через перемычки скрытой за автоматами также в синюю планку.

Нормально не работает кабель А

PostoronimB, так вот ведь ваши слова о "схемке":

PostoronimB написал: Я схемку накидал по подключению, может яснее будет

Зачем же столько ненужного текста?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

PostoronimB
PostoronimB
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

08.05.2017 в 19:19:07

и также в УЗО идет провод из синей планки, а вот из УЗО уже не выходит, то есть клемма узо пустая

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2017 в 19:53:05

Добрый вечер, PostoronimB . У вас в хозяйстве найдется ножевка по металлу ? Если да, то отключите вводной автомат, открутите гребенку, и обрежьте у нее один зуб, чтобы гребёнка соединяла между собой только автоматы. Далее соедините выход свободного автомата на 16А с одной из верхних клемм УЗО, а вторую верхнюю клемму УЗО соедините с нулевой шиной, ну а линию подключайте к нижним клеммам УЗО. И перемычку между шиной земли и нулем уберите.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

09.05.2017 в 01:36:21

PostoronimB,

  1. По номерам автоматов слева направо напишите какой за что отвечает, и что включается в розетки
  2. Нарисуйте схему щитка на листе бумаги
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

09.05.2017 в 01:37:45

Vadim 161 написал: И перемычку между шиной земли и нулем уберите.

тогда надо отключать все земли и в щите и в розетках

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

PostoronimB
PostoronimB
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 09:35:06

BV,

Линия А - Освещение и розетки (старая проводка); Линия Б - освещение и розетки (старая проводка); Линия С - Розетка рядом со счетчиком; Линия Д - Розетка нового кабеля (работает); Линия Е - Розетка которую я пытаюсь подключить (новый кабель). есть перемычка между планками земля и ноль.

0
PostoronimB
PostoronimB
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 09:53:47

мне кстати розетка на автомате №6 не нужна, можно его задействовать для защиты узо

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116633

09.05.2017 в 12:33:26

PostoronimB, на схемке распишите назначение розеток линий - что туда включается? Мощность? Что будет включаться в новую розетку? Что включено в новый провод который работает?

0
PostoronimB
PostoronimB
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 12:56:29

BV, в линию Д включается стиральная машина, в линию д Е посудомойка или микроволновка или мультиварка. В остальные розетки ничего серьезного включатся не планируется, освещение на энергосберегающих лампах все.