08.05.2017 в 19:05:15
BV, Кабель А: Фаза коричневый провод - идет в верхнюю часть УЗО; Ноль (синий провод) - идет в синюю планку (поэтому назвал его
нулем); Земля (желтый провод идет в зеленую планку) кстати зеленая и
синяя планка соеденины между собой.
Кабель Б Фаза коричневый провод идет в автомат с25 Ноль синий провод идет в синию часть планки (а не в узо как
писал раньше); Масса желтый провод идет в зеленую планку. (но она соеденина с
синей планкой);
Кабель С не указываю, с ним все понятно он на автомате между
с16 и с25 и выходит в провод в розетку рядом с щитком.
Первые два автомата не задействованы
Старая проводка подключена к двум автоматам с16 провода идут
через перемычки скрытой за автоматами также в синюю планку.
Нормально не работает кабель А
08.05.2017 в 19:10:52
PostoronimB написал: BV, Кабель А: Фаза коричневый провод - идет в верхнюю часть УЗО; Ноль (синий провод) - идет в синюю планку (поэтому назвал его
нулем); Земля (желтый провод идет в зеленую планку) кстати зеленая и
синяя планка соеденины между собой.
Кабель Б Фаза коричневый провод идет в автомат с25 Ноль синий провод идет в синию часть планки (а не в узо как
писал раньше); Масса желтый провод идет в зеленую планку. (но она соеденина с
синей планкой);
Кабель С не указываю, с ним все понятно он на автомате между
с16 и с25 и выходит в провод в розетку рядом с щитком.
Первые два автомата не задействованы
Старая проводка подключена к двум автоматам с16 провода идут
через перемычки скрытой за автоматами также в синюю планку.
Нормально не работает кабель А
PostoronimB, так вот ведь ваши слова о "схемке":
PostoronimB написал: Я схемку накидал по подключению, может яснее будет
Зачем же столько ненужного текста?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.05.2017 в 19:19:07
и также в УЗО идет провод из синей планки, а вот из УЗО уже не выходит, то есть клемма узо пустая
08.05.2017 в 19:53:05
Добрый вечер, PostoronimB . У вас в хозяйстве найдется ножевка по металлу ? Если да, то отключите вводной автомат, открутите гребенку, и обрежьте у нее один зуб, чтобы гребёнка соединяла между собой только автоматы. Далее соедините выход свободного автомата на 16А с одной из верхних клемм УЗО, а вторую верхнюю клемму УЗО соедините с нулевой шиной, ну а линию подключайте к нижним клеммам УЗО. И перемычку между шиной земли и нулем уберите.
Грубый, но справедливый
09.05.2017 в 01:36:21
PostoronimB,
09.05.2017 в 01:37:45
Vadim 161 написал: И перемычку между шиной земли и нулем уберите.
тогда надо отключать все земли и в щите и в розетках
09.05.2017 в 01:47:37
BV написал: Нарисуйте схему щитка на листе бумаги
09.05.2017 в 09:35:06
BV,
Линия А - Освещение и розетки (старая проводка); Линия Б - освещение и розетки (старая проводка); Линия С - Розетка рядом со счетчиком; Линия Д - Розетка нового кабеля (работает); Линия Е - Розетка которую я пытаюсь подключить (новый кабель). есть перемычка между планками земля и ноль.
09.05.2017 в 09:53:47
мне кстати розетка на автомате №6 не нужна, можно его задействовать для защиты узо
09.05.2017 в 12:33:26
PostoronimB, на схемке распишите назначение розеток линий - что туда включается? Мощность? Что будет включаться в новую розетку? Что включено в новый провод который работает?
09.05.2017 в 12:56:29
BV, в линию Д включается стиральная машина, в линию д Е посудомойка или микроволновка или мультиварка. В остальные розетки ничего серьезного включатся не планируется, освещение на энергосберегающих лампах все.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу