Добрый день
17-этажный дом серии П-3, предпоследний этаж, ток воды в системе отопления нижний. Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают. Остывают постепенно: от верхнего угла с краном Маевского - к противоположному нижнему (см. фото). Отводящая труба становится холодной, подводящая - всегда горячая.
Что делать?
14.05.2017 в 16:34:02
skynet1970 написал: Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов
Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями. Либо теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.05.2017 в 16:38:00
skynet1970 написал: Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают.
Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.05.2017 в 19:31:29
skynet1970 написал: Что делать?
Автоматический спускник воздуха для этих целей.
15.05.2017 в 01:11:31
Inch1964 написал: ....теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).
А Вы точно теплотехник ? ... мож с избыточным растворённым кислородом ?
15.05.2017 в 06:13:14
касимов написал:
Автоматический спускник воздуха для этих целей.
касимов, опасно. Я уже протек к соседям через автоматический воздушник.
15.05.2017 в 07:39:44
cineman написал: опасно
Согласен. тогда автомат спускник через кран. Все не маслать краник маевского.
15.05.2017 в 14:38:31
Inch1964,
Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями.
Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?
15.05.2017 в 14:40:00
касимов,
Автоматический спускник воздуха для этих целей.
Нет, спасибо: 16-й этаж как-никак.
15.05.2017 в 14:53:18
Inch1964,
Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?
Радиаторы меняли мастера с этого форума. Пока говорят, что проблема в «бойлерной, в которой в систему попадает воздух».
На мой взгляд, если бы у всех потребителей с новыми радиаторами были бы подобные проблемы, то РЭУ пришлось бы их решить. Сантехник из РЭУ вяло пожимает широкими плечиками и обещает «отрегулировать систему».
15.05.2017 в 15:08:09
При стравливании из маевского слабый напор воды бежит или воздух шипит ?
15.05.2017 в 15:13:00
молоток, сначала идёт только воздух, секунд через 5 - холодная вода с воздухом, секунд через 30 - тёплая вода.
15.05.2017 в 15:13:57
skynet1970 написал: Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?
Не в квартире.
В элеваторе, при понижении давления, газы растворенные в теплоносителе, могут переходить в микропузырьки (если в приходящем от ТСО теплоносителе много растворенных газов). Или неверно рассчитан или смонтирован элеватор.
Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.
Еще существует вероятность образования водорода в алюминиевых радиаторах внутри домовой системы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.05.2017 в 20:59:41
Inch1964,
Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.
Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы.
15.05.2017 в 21:58:22
skynet1970 - первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку. После переделки и "модернизации" с такой вот "перевёрнутой" подачей, ОП стал большим воздухосборником со всей системы. Переварите как было или соберите на резьбах и двух тройниках, тогда всё вернётся на круги своя. ОП всего лишь с восемью секциями при нижней подаче прогреваться будет нормально. Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?