Здравствуйте, переселили из аварийной двухэтажки в новый дом. Первым делом полез в щиток и вот что увидел. Мне показалось странным, что используются многожильные провода без наконечников, а также несколько проводов входят в один зажим диф. автомата.

Я так понимаю, надо либо многожильные в наконечники надеть, или же заменить одножильными. И провода на выходе из диф. автомата подключить к шине, а оттуда уже раскинуть по потребителям? Слева направо: Вводное УЗО, 1-ый диф. автомат на кухню, ванную, коридор; 2-ой диф. автомат на зал, спальню, пристройку (в которой и находится щит); Автомат на всё освещение в доме.

Также, в щите, который находится на столбе, заземление щита приходит от кола в земле в виде многожильного провода, который шайбой и болтом притянут к корпусу щита. Надо ли надевать наконечник на него (провод), ибо часть жилы вылезло из под шайбы.

Объясните пожалуйста что здесь не так и как это исправить. Спасибо за внимание.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

17.05.2017 в 12:55:45

Надо сделать наконечники, в шинках - 1 провод под один винт в шинках и тд. В дифф можно зажимать под одну клемму только два провода одинаково сечения, если многожильные в наконечниках НШВИ, или обьединить два многожильных одним наконечником НШВИ. Шину земли купить длиннее. Заземление - наконечник, + смазка = защита от влаги. Соединения в коробках как минимум заменить на колпачки с пружиной, а лучше сделать медными гильзами, или пайкой (в бандаже). Ну и если по хорошему - потребуется щиток большего размера. Какого? Нарисовать схему, продумать, добавить автоматов и тогда будет ясно.

0
fobos164822
fobos164822
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Самара

Сообщений: 23

17.05.2017 в 13:26:23

BV, спасибо за помощь! Про смазку, можно любую, типа солидола? Если от этих двух диф. автоматов провода вывести на шины, а с шин на потребители, будет нормально? Нужен ли диф. автомат на свет? На свет тоже идет заземление, но в коробках оно не подключено. Достаточно будет подключить заземление на свет и оставить автомат, или же оставить как есть, но вместо автомата - диф. автомат? Щит менять пока не будем, денег нет на масштабную реконструкцию. Думаю выкинуть узо, на такой-то диф. ток зачем оно вообще нужно, если после идут диф. автоматы?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

17.05.2017 в 13:42:16

BV написал: если многожильные в наконечниках НШВИ

Клеммы практически всех современных автоматов рассчитаны на присоединение неоконцованных многопроволочных жил. Зачем вводить людей в заблуждение?

0
fobos164822
fobos164822
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Самара

Сообщений: 23

17.05.2017 в 14:00:37

Radio написал: Клеммы практически всех современных автоматов рассчитаны на присоединение неоконцованных многопроволочных жил.

То есть многожильный провод со стороны автомата оставить как есть, а со стороны шины в наконечник?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

17.05.2017 в 14:31:08

Radio написал:

BV написал: если многожильные в наконечниках НШВИ

Клеммы практически всех современных автоматов рассчитаны на присоединение неоконцованных многопроволочных жил. Зачем вводить людей в заблуждение?

Radio, один - да, но ИМХО, два провода я бы оконцевал одним НШВИ, или НШВИ по отдельности.
Кроме того, что случится если автор оконцует даже одиночный провод НШВИ? Разорится на лишний наконечник, или плохо работать будет?

И да... НШВИ в автоматы надо длинные...

0
fobos164822
fobos164822
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Самара

Сообщений: 23

17.05.2017 в 14:36:35

И так, предварительные выводы: В домашнем щите (на фото):

  1. Многожильные провода в наконечники.
  2. На шинах каждый провод по свой винт. В уличном щите:
  3. Заземляющий провод в уличном щите в наконечник и смазать для защиты от влаги.
  4. Перенести УЗО из дома в уличный щит.

Что можно сделать с тем, о чем написано в посте #6022907 ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

17.05.2017 в 14:42:20

BV написал: И да... НШВИ в автоматы надо длинные...

Ась?.. Длинные надо в счетчик вообще-то, а в автоматы как раз короткие, чтобы не торчали из-под юбки :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

17.05.2017 в 14:42:52

fobos164822 написал: Думаю выкинуть узо

Не выкинуть, а перенести в этажный щит

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

fobos164822
fobos164822
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Самара

Сообщений: 23

17.05.2017 в 14:46:49

MaSeVi, этажного щита нет. Это частный одноэтажный дом на два хозяина. Первый щит на столбе, там 2Р автомат, счетчик, дальше кабель идет по воздуху в пристройку (прихожку) дома, там вот этот второй щиток, что на фото. Значит УЗО в уличный перенести?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

17.05.2017 в 15:01:45

fobos164822 написал: Первый щит на столбе

А вот туда и перенести