17.05.2017 в 21:38:50
#6023440
17.05.2017 в 21:41:21
#6023444
madsmich написал: нужен отдельный "предохранитель", чтобы в случае чего не обесточивался весь дом.
Если для получения этого преимущества вы готовы установить отдельное УЗО, то нужен. Но как уже сказал, вам нужен ещё B/C6 автомат для линии 3х1,5.
Заземление кстати, должно бы более толстым проводом подключаться. Минимум 6 мм.кв., но может и 10 мм.кв. потребоваться.
madsmich написал: Насколько это обязательно?
Нормативы не требуют, но если есть вероятность повышенного/пониженного напряжения и желание защитить электрооборудование от него, то желательно.
17.05.2017 в 21:42:32
#6023445
madsmich написал: Насколько это обязательно?
Нормативы не требуют, но если есть вероятность повышенного/пониженного напряжения и желание защитить электрооборудование от него, то желательно.
17.05.2017 в 21:49:28
#6023453
madsmich написал: как Вы считаете?
Что 16 мм.кв. это уже даже перебор, но если можете, то почему нет. Какова длина от щитка в доме до заземляющего устройства?
Давайте так. Вы в одном сообщении суммируйте все вводные. На освещение проводка тоже должна быть трёхпроводной.
17.05.2017 в 21:51:47
#6023459
VIVA написал: Проводка после "уличного" АВДТ на 16А не может быть 1,5 мм.кв
2.5 квадрата хватит? Я думаю, больше-то ставить не надо? Или АДВТ поставить не 16А, а , к примеру, 10А?
17.05.2017 в 22:07:38
#6023478
madsmich, Судя по схеме и вашим ответам на вопросы - Вам нужен нормальный электрик, который по вашему ТЗ сделает то, что вам нужно (в пределах разумного :), конечно).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.05.2017 в 22:08:36
#6023479
VIVA, Дом был подключён к электросети в 90х годах прошлого века. От роликов деревянного столба, находящегося в трёх метрах от дома, тянулся несущий стальной трос в пластиковой оболочке, а на нём висели 2 провода из алюминия в пластике по 2.5 квадрата (ужас). Счётчик располагался на щите внутри дома, на 2м этаже. На этом же щите располагался пусковой автомат АП50Б 380 В, на двух фазах которого сидели 2 входящих в дом провода. Дальше скрутки по всему дому. Вот такая чудесная электрика мне досталась.
Деревянные столбы от времени начали гнить, возник вопрос о установке бетонных. Сейчас они уже стоят, НО! с другой стороны от участка. Итого расстояние от дома до столба стало около 25 метров. Всё это привело к мысли о необходимости кардинальной переделки проводки. Я полагаю, что вход в дом будет на 2м этаже, только с другой стороны дома. Щит тоже расположится на 2м этаже (примерно 3.5м от земли) Под ним у стены дома будет вбито заземляющее устройство (готовый комплект заземления из тех, что есть в продаже).
От бетонного столба будет протянут СИП до вспомогательного металлического 2х-метрового столба, и от него уже - до садового дома.
17.05.2017 в 22:15:55
#6023485
ZooZoo, согласен, нормальный электрик не помешал бы. Но тут есть 2 момента. 1й - степень нормальности электрика - понятие относительное :) . 2й - бюджет. Я смею надеяться, что с помощью советов форумчан я смогу сделать правильно рассчитанный щит. Выбора, на самом деле, нет.
17.05.2017 в 22:29:14
#6023498
madsmich написал: Выбора, на самом деле, нет.
Выбор есть всегда (с), но не всегда он нас устраивает... :) Захотите - конечно, сделаете, не так это уж и сложно. Читайте темы раздела, в них много полезного. И похожие темы есть, можно воспользоваться поиском по разделу.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.05.2017 в 22:31:51
#6023500
madsmich, вопросы: 1) По новым бетонным опорам протянут СИП (жгут проводов в чёрной изоляции) или там так же одинокие неизолрованные провода? 2) Опора на участке, что за марка? 3) Выделенная мощность, по вашему "проекту" 5,5 кВт (25А 1 фаза)? 4) Менялась ли ТП вместе с линией? 5) Материалы конструкций дома?
Если есть возможность, лучше ввод делать сразу сквозь стену за будущим щитком или поблизости от него. Так вы избавите себя от необходимости тянуть вводной кабель в металлической трубе.
17.05.2017 в 22:55:26
#6023538
VIVA, дом из силикатного кирпича, построен в 1980м году. 2 этажа. Изнутри набита обрешетка, на неё деревянные планки (чем-то напоминает вагонку). Полы и перекрытия между этажами деревянные. Крыша 4скатная. Мощных потребителей, кроме чайника и триммера нет и не предвидится (я имею ввиду насос, сварку и т.д.) Ответы на все вопросы соберу на выходных. Спасибо Вам большое.
17.05.2017 в 23:06:27
#6023546
madsmich, ещё уточните поконкретнее длину трассы от ВЛ(та что общая линия) до щитка в дом и длину СИП в этом ответвлении.
18.05.2017 в 06:56:24
#6023720
madsmich написал: Хотелось бы услышать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ током проходящим через людей, животных на землю!
Что УСУГУБЛЕНО ПЛОХОЙ надежностью защитного отключения!
В части линий НЕТ противопожарной защиты проводки!
СУЩЕСТВЕННО занижено сечение РЕ на ЗУ!
Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных груп!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий