24.05.2017 в 20:37:25
Собственно вопрос в том имеет ли право на жизнь такая схема, нет ли чего лишнего и не нужно ли чего добавить. Квартира 3к "чешка". Может быть есть какие то критические или не очень ошибки и замечания? Щиток планирую первый раз. Сам не электрик. Сразу скажу, что собирать буду сам. Опрессовочными клещами, кабелерезами, ножами для очистки изоляции и т.д. знаком и оснащен. Хочется услышать мнение профессиональных электриков.
ВА и счетчик находятся на лестничном щите, а сам щиток собирается в тамбуре.
24.05.2017 в 20:54:27
УЗО 10мА на СМ и 2 ЭВН с розетками перегружено по фоновым утечкам.
Кондиционеры с непосредственным (через клеммник) подключением нужно подключать через двухполюсный АВ или отдельный диффавтомат.
24.05.2017 в 21:19:33
TAB написал: УЗО 10мА на СМ и 2 ЭВН с розетками перегружено по фоновым утечкам.
Начать можно было бы с того, что на 40А такого узо не бывает. :)
24.05.2017 в 22:26:01
Cannon, Весь свет под одним УЗО, раскидайте по двум на 30 мА
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2017 в 22:33:19
Cannon, тёплый пол, посудомой, сигналку, аквасторож планируете?
Cannon написал: а сам щиток собирается в тамбуре.
Тамбур на одну или несколько квартир?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.05.2017 в 22:46:53
Духовка под 20А избыточно. Какой туда кабель заложен/планируется? Линию розеток кухни и балкона желательно разделить. Линию бойлер 2 фартук кухни - тем более...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2017 в 23:02:38
megrad, теплый пол и аквасторож нет. Сигнализация и ПММ да.
24.05.2017 в 23:08:24
Cannon, последнее предложение что значит?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2017 в 23:09:33
MaSeVi, почему фартук 1 роз плюс бойлер избыточно? Касательно духовки. Остался один АВ В20А со старого щитка и один АВ25А. Вот и решил 20ку поставить на духовку. А кабель кинуть еще один 3х2.5 параллельно. Вдруг потом духовка будет мощнее. 25 не придумал куда деть.
24.05.2017 в 23:10:53
MaSeVi, ну над Вами спросили, что еще планирую...
24.05.2017 в 23:13:41
Cannon, фартук Кухни и бойлер санузла все-таки разные должны быть группы. Конечно, вероятность сработки АВ невелика, но вот для УЗО может и иметь место. Маловероятно, но все же...