Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 20:37:25

Собственно вопрос в том имеет ли право на жизнь такая схема, нет ли чего лишнего и не нужно ли чего добавить. Квартира 3к "чешка". Может быть есть какие то критические или не очень ошибки и замечания? Щиток планирую первый раз. Сам не электрик. Сразу скажу, что собирать буду сам. Опрессовочными клещами, кабелерезами, ножами для очистки изоляции и т.д. знаком и оснащен. Хочется услышать мнение профессиональных электриков.

ВА и счетчик находятся на лестничном щите, а сам щиток собирается в тамбуре.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.05.2017 в 20:54:27

  1. УЗО 10мА на СМ и 2 ЭВН с розетками перегружено по фоновым утечкам.

  2. Кондиционеры с непосредственным (через клеммник) подключением нужно подключать через двухполюсный АВ или отдельный диффавтомат.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

24.05.2017 в 21:19:33

TAB написал: УЗО 10мА на СМ и 2 ЭВН с розетками перегружено по фоновым утечкам.

Начать можно было бы с того, что на 40А такого узо не бывает. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 22:26:01

Cannon, Весь свет под одним УЗО, раскидайте по двум на 30 мА

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2017 в 22:33:19

Cannon, тёплый пол, посудомой, сигналку, аквасторож планируете?

Cannon написал: а сам щиток собирается в тамбуре.

Тамбур на одну или несколько квартир?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 22:46:53

Духовка под 20А избыточно. Какой туда кабель заложен/планируется? Линию розеток кухни и балкона желательно разделить. Линию бойлер 2 фартук кухни - тем более...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 23:02:38

megrad, теплый пол и аквасторож нет. Сигнализация и ПММ да.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 23:08:24

Cannon, последнее предложение что значит?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 23:09:33

MaSeVi, почему фартук 1 роз плюс бойлер избыточно? Касательно духовки. Остался один АВ В20А со старого щитка и один АВ25А. Вот и решил 20ку поставить на духовку. А кабель кинуть еще один 3х2.5 параллельно. Вдруг потом духовка будет мощнее. 25 не придумал куда деть.

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

24.05.2017 в 23:10:53

MaSeVi, ну над Вами спросили, что еще планирую...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.05.2017 в 23:13:41

Cannon, фартук Кухни и бойлер санузла все-таки разные должны быть группы. Конечно, вероятность сработки АВ невелика, но вот для УЗО может и иметь место. Маловероятно, но все же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.