27.05.2017 в 10:30:47
BV написал: Cannon, всю тему перечитывать неохота - в доме есть заземление? Если нет - то шину земля в щитке можно оставить подключенной - но в розетках и на потребителях не подключать.
BV, 1. Вопрос с заземлением пока открыт. Я не знаю как узнать о ее наличии. Именно для земли собираюсь после подключения щита вызвать электрика и попросить организовать землю. Как это сделать самому я не знаю. Мне вроде как делали на другой квартире зануление и оно работает как земля. Т.е. при касании нуля к земле узо отрабатывает. Но где взять землю на щите в парадной я не знаю. И еще рассматриваю вариант сделать собственную землю в подвале. Этаж всего второй.
27.05.2017 в 10:31:32
Radio написал: Cannon, поставьте нормальные узо, не мучайтесь.
Radio, А "нормальные" это какие? ) разве я собираюсь ставить ненормальные? )
27.05.2017 в 10:39:09
Cannon, нормальные - это обычные, как все ставят. :) Потенциал узо типа А вам просто не удастся реализовать. Собственно, я это уже отмечал в данной теме ранее.
27.05.2017 в 10:43:21
Cannon написал: А почему не расключать землю в розетках и потребителях? Пусть будет подключена на незапитанную шину земли. В чем проблема?
Проблема в том, что авария (попадание фазы на корпус в одном из электроприборов) в этом случае вынесет фазный потенциал через эту самую шину на все остальные заземляющие контакты розеток и, соответственно, на корпуса включенных в них приборов. Оно вам надо?
Cannon написал: Мне вроде как делали на другой квартире зануление и оно работает как земля.
Разумеется, работает, ноль-то заземлен. Но работает оно пока нулевой проводник до точки разделения исправен. При его повреждении моментально начинается описанный выше эффект, так что рекомендовать подобный способ не возьмусь. :)
27.05.2017 в 10:52:44
Cannon написал: Мне вроде как делали на другой квартире зануление и оно работает как земля.
Разумеется, работает, ноль-то заземлен. Но работает только пока нулевой проводник до точки разделения цел. При его повреждении начинается описанный выше эффект, так что рекомендовать подобный способ не возьмусь. :)
27.05.2017 в 12:15:10
Radio написал: Потенциал узо типа А вам просто не удастся реализовать.
И хорошо, ежели не удастся. Но это касается любого УЗО. А на стиралку, компы и инверторы нужно УЗО типа А.
27.05.2017 в 12:31:04
TAB написал: А на стиралку, компы и инверторы нужно УЗО типа А.
Не нужно. Более того, если верить вам, узо вообще практически ни на что не нужно. :)
27.05.2017 в 12:33:28
TAB написал: И хорошо, ежели не удастся. Но это касается любого УЗО.
"Любое" узо работает и реально защищает, пусть и не каждый год.
Узо типа А будет срабатывать ровно на те же самые токи и точно так же защищать. Получить специфическую утечку, которую способно обнаружить только оно, в быту без танцев с бубном не удастся.
27.05.2017 в 12:41:12
Radio написал: Узо типа А будет срабатывать ровно на те же самые токи и точно так же защищать.
Верно.
Radio написал: Получить специфическую утечку, которую способно обнаружить только оно, в быту без танцев с бубном не удастся.
Неверно: в быту полно приборов на это способных. А про "танцы с бубном", после ваших экзерсисов из жизни кондеев, можно было бы и не упоминать. :)
27.05.2017 в 12:42:52
TAB написал: в быту полно приборов на это способных.
Каким образом они на это способны практически? Емнип, мы с вами уже беседовали на данную тему. :)
27.05.2017 в 12:46:29
TAB написал: после ваших экзерсисов из жизни кондеев
Моих? :eek: Я тут вообще не при делах, это общепринятая практика. Что вижу, о том и пишу.
27.05.2017 в 12:51:16
Radio написал: Каким образом они на это способны практически?
Самым что ни на есть обычным: вульгарно опнуть. Только через диод.
27.05.2017 в 12:53:48
TAB, я ж говорю - практически. Раскройте тему "опнуть через диод". Откуда, куда и через что будет утекать? Что надо сделать, чтобы достичь?
27.05.2017 в 13:01:57
Radio написал: Раскройте тему "опнуть через диод". Откуда, куда и через что будет утекать?
В упомянутой выше БТ имеется переменное напряжение и выпрямленное. Выпрямление происходит посредством полупроводниковых приборов системы "диод". Если утечет до диода, то опнет переменным током, на который сработает любое УЗО. А вот ежели после, то ваше "нормальное узо" не поможет, придется помучиться. Во избежание этого промышленностью освоено УЗО типа А.
27.05.2017 в 13:04:36
TAB написал: Если утечет до диода, то опнет переменным током, на который сработает любое УЗО. А вот ежели после, то ваше "нормальное узо" не поможет, придется помучиться
Да кто ж спорит-то. Был вопрос: как утечет после диода? Практические способы, методы, лайфхаки?
У меня вон кислота стоит в шкафе, можно взять, сделать дырку в емкости, разлить по полу, раздеться, сесть в лужу голой жопой - тоже мало не покажется...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу