25.05.2017 в 23:12:01
TAB написал: Моя фантазия четко обозначила, что объем под ВП занимает духовой шкаф.
Ваши фантазии не подсказывают вам, что фантазия дизайнера может поменять расстановку оборудования уже после расстановки и подключения всех узо-музо? Просто приведя здравый довод о том, что духовой шкаф намного эргономичнее поставить чуть повыше, в пенале. Вы предпочитаете жестко привязать электрическую схему к предполагаемой на момент начала ремонта расстановке мебели и штучек? :)
Так я вам отписал уже предельно внятно: МОЖНО УЗО НЕ СТАВИТЬ ВООБЩЕ. Пишу громко, большими жирными буквами, т.к. маленькими вы меня не слышите. :)
25.05.2017 в 23:19:37
MaSeVi
Но нет аргументов, почему нет.
Не, ну это не аргумент ни разу. Есть стотыщщ вещей, которые никто не мешает сделать, но это не совсем не означает, что их нужно делать.
25.05.2017 в 23:23:06
Stanislaw34 написал: Нынешний провод раза в полтора толще старого и разводить "новой" десяткой щит со 125мм, я думаю, будет сложно в принципе.
На неё и ншви тогда не налезут, если в полтора раза толще. :)
Ничего сложного, уверяю вас.
25.05.2017 в 23:24:07
Stanislaw34 написал:
MaSeVi написал: 10-й можно разводить, ещё как, но жутко неудобно...
MaSeVi, Вы видели десятку ДКЗ этого года? Если положить рядом отрезки провода 2017 и, скажем, 2013-2014г., то различия очевидны. (Кстати, и маркировка поменялась). Нынешний провод раза в полтора толще старого и разводить "новой" десяткой щит со 125мм, я думаю, будет сложно в принципе. "Жутко неудобно" - не то слово... :)
Stanislaw34, Станислав, а ДКЗ это кто? Сравнить не могу: не с чем, да и не зачем...
TAB написал: MaSeVi
Но нет аргументов, почему нет.
Не, ну это не аргумент ни разу. Есть стотыщщ вещей, которые никто не мешает сделать, но это не совсем не означает, что их нужно делать.
TAB,ну что ж: такой ответ тоже ответ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 23:27:42
Radio
фантазия дизайнера может поменять расстановку оборудования уже после расстановки и подключения всех узо-музо?
Это интересный заход... но так можно слишком далеко зайти. Давайте ограничимся условиями задачи: считаете ли вы (для себя) возможным сделать для установленной таким образом ВП исключение?
Так я вам отписал уже предельно внятно: МОЖНО УЗО НЕ СТАВИТЬ ВООБЩЕ.
Да, как я вижу, к вечеру у вас концепция поменялась: ведь с утра отсутствие УЗО у вас было равносильно убийству. :)
25.05.2017 в 23:30:20
Налезают наконечники 10 и квт и дкс, но не болтаются. А вот на 1,5 единица уже не надевается. Не пробовал разводить даже "хилой" десяткой небольшие щиты для квартир (50 на вводе) со 125мм. Ввод 40 или 50А - 150мм. Спорить не буду, кого-то пробовать тоже. Мнение основано на личном опыте.
25.05.2017 в 23:31:08
MaSeVi написал: Stanislaw34, Станислав, а ДКЗ это кто? Сравнить не могу: не с чем, да и не зачем...
MaSeVi, Дмитровский завод. Фоток нет, поэтому подтвердить слова не могу. Кто видел, ИМХО, согласятся.
25.05.2017 в 23:49:59
TAB написал: Да, как я вижу, к вечеру у вас концепция поменялась: ведь с утра отсутствие УЗО у вас было равносильно убийству. :)
Я вижу, вы меня упорно не слышите. На ваш вопрос: "Можно ли не ставить узо?" - я отвечаю предельно правдиво и точно: "Да, можно". Потому что это действительно можно, никто вам этого запретить не в состоянии.
Если вы спросите: "Есть ли смысл не ставить узо?" - я отвечу: "Смысла в этом нет". И это также будет правдой. :)
25.05.2017 в 23:57:45
Stanislaw34 написал:
MaSeVi написал: Stanislaw34, Станислав, а ДКЗ это кто? Сравнить не могу: не с чем, да и не зачем...
MaSeVi, Дмитровский завод. Фоток нет, поэтому подтвердить слова не могу. Кто видел, ИМХО, согласятся.
Stanislaw34, встретил этот завод как раз на последнем объекте, ВВГ-нг-ls, ничего плохого не скажу, понравилось...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.05.2017 в 00:03:56
Radio
Если вы спросите: "Есть ли смысл не ставить узо?"
Так ведь такая постановка вопроса лишена смысла по определению. Смысл надо искать для того, чтобы делать что-то. Ибо для того, чтобы НЕ делать, смысл не нужен. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу