25.05.2017 в 12:10:20
Предыстория: 6 лет назад санты моего жека не смогли предложить ничего лучше, как заменить мне оцинковку на армированный полипропилен (на картинке). С железом они тогда "не работали". Сразу был против, но было срочно(как обычно), ремонтники поджимали и проч...
Два года назад при очередном отключении воды (когда сначала по горячим трубам пускают холодную воду), из-за перепада температур стало сочить на соединении американки. В этом мае засочило конкретно (когда прёт горячая - все в порядке).
Далее как обычно, аварийка, местный санта из ТСЖ. И... у них оказывается нет ключа чтобы открутить американку (гайка 68мм), три дня ходят вокруг и не делают. Вода отключена. Выдвигают разные предложения из серии: "а давайте разберем стену", " или сломаем всё нафиг и сделаем по новой" и проч. оригинальные идеи.
Я от отчаянья предложил вернуть все на металл (хотя это очень не дешево), но у них нет газосварочного оборудования, уж не знаю почему. Короче мрак, ужас, отчаянье.
Призываю коллективный разум!
Конечно, правильнее было бы сделать металлом у сторонней компании, но:
Исходя из вышесказанного, наверное самое оптимальное эту американку обрезать и припаять туда новую (прочитал про коническую, которая вроде надежнее), но санты говорят - конструкция жёсткая, что-то придется ломать или ввод полотенцесушителя или ещё что-то "не нужное", чтобы отвести стояк.
В итоге на данный момент решение лежит в самой "бескровной" плоскости и сводится к замене прокладки на более надежную, (если найдут ключ). Кстати, какую прокладку? Предлагали паранит или какую-то специальную резину("которую используют в подвале на заглушках горячей воды"). Стоит ли туда ещё автогерметика (формирователя прокладок) добавить? Насколько это надёжно? Какие мнения, отцы?
Общая картина
25.05.2017 в 13:54:44
Найдите паронитовые прокладки 1 дюйм, две друг на друга кладете прижимаете гайкой. Течь не будет.
25.05.2017 в 14:24:49
молоток написал: Найдите паронитовые прокладки 1 дюйм, две друг на друга кладете прижимаете гайкой. Течь не будет.
молоток, мне в Сантехмонтаже, (где я Valtec покупал) посоветовали тоже самое, что и вы - поставить паронит- только одну прокладку. Спасибо за совет.
25.05.2017 в 14:33:47
Bodrov, вам нужно делать подную перепротяжку водопровода, пока под новый год в стене не прорвало. А по стояку-так и будет "капать", пока не треснет торец.(возможно. что после очередного ремонта ниже этажами)
25.05.2017 в 15:47:29
Bodrov написал: только одну прокладку.
Две дадут больше толщину, если между полипропиленом и металлом зазор хороший, и желательно прокладки с широким полем.
вам нужно делать подную перепротяжку водопровода. Достаточно изменить с помощью компенсации на полипропилене.
25.05.2017 в 17:20:17
Задача минумум - поставить хорошую силиконовую прокладку. Задача максимум - впаять в полипропиленовый стояк П образный или О образный компенсатор, чтобы холодная вода не вызывала сильного напряжения на бортике полипропиленовой муфты. Желательно подтянуть соединения на металлопластике.
Bodrov написал: Далее как обычно, аварийка, местный санта из ТСЖ. И... у них оказывается нет ключа чтобы открутить американку (гайка 68мм), три дня ходят вокруг и не делают. Вода отключена. Выдвигают разные предложения из серии: "а давайте разберем стену", " или сломаем всё нафиг и сделаем по новой" и проч. оригинальные идеи.
25.05.2017 в 17:49:36
Продолжение... на 16.00 25 мая 2017 года. Открутили! при помощи сделанного самостоятельно ключа (по моей рекомендации вырезали болгаркой из листа железа)... Анамнез: "там хорошая силиконовая прокладка", "мы ее просто подтянули","всё будет хорошо не переживайте". Говорю, вот коллективный разум советует паронит, нет говорят, силикон в прекрасном состоянии... и не знаю, что делать. Оставить так? Жду пуска горячей воды через пару дней (сейчас плановое отключение, из-за чего собственно потекло).
25.05.2017 в 18:01:34
Bodrov написал: Оставить так? Жду пуска горячей воды через пару дней (сейчас плановое отключение, из-за чего собственно потекло).
Горячую воду дадут, всё встанет на свои места и подопрётся вытянувшимися стояками. Если хотите улучшить ситуацию, то ставьте компенсатор что бы компенсировал подвижки трубы при нагревании/остывании: бублик или просто П образный допаивать с относительно длинным плечом.
Bodrov написал: Открутили! при помощи сделанного самостоятельно ключа (по моей рекомендации вырезали болгаркой из листа железа)...
Странно, если это сантехники, то у них должен быть большой газовый ключ, который и такую гайку в состоянии крутить...
25.05.2017 в 18:02:54
Bodrov написал: Открутили! при помощи сделанного самостоятельно ключа (по моей рекомендации вырезали болгаркой из листа железа)...
Странно, если это сантехники, то у них должен быть большой газовый ключ, который и такую гайку в состоянии крутить...
25.05.2017 в 18:17:12
Силикон эластичный, если хороший. Паранит жесткий и хорошо работает в сильно затянутых металлических узлах. ПП американку хорошо тянуть опасно. Паранит меньше компенсирует появившиеся зазоры. Гайка на американке может немного ослабляться из-за температурных подвижек. Хорошо-бы слегка подтягивать периодически. Но сильное натяжение трубы при подаче хол воды бортикам американки не на пользу - могут и оторваться - будет всемирный потоп. По этой причине с узла надо снять напряжение - установить компенсатор. Но судя по грамотности и мотивации ваших сантехников - им не нужна лишняя работа. Они получают зарплату в любом случае.
25.05.2017 в 21:26:49
Для готового компенсатора похоже нет места. Можно сварить компенсатор П-образный. Американку сменить на полностью латунную, а на конец трубы присобачить переходную муфту с внутренней резьбой. Силиконовая прокладка действительно лучше паронита. Можно и бросить как есть, получив с УК визу о вручении заявления о наличии протечки в этом соединении.
25.05.2017 в 23:26:11
cineman написал: Можно и бросить как есть, получив с УК визу о вручении заявления о наличии протечки в этом соединении.
Так течь уже устранили:
Bodrov написал: Открутили! при помощи сделанного самостоятельно ключа (по моей рекомендации вырезали болгаркой из листа железа)... Анамнез: "там хорошая силиконовая прокладка", "мы ее просто подтянули","всё будет хорошо не переживайте".
25.05.2017 в 23:46:31
Bodrov написал: Открутили! при помощи сделанного самостоятельно ключа (по моей рекомендации вырезали болгаркой из листа железа)... Анамнез: "там хорошая силиконовая прокладка", "мы ее просто подтянули","всё будет хорошо не переживайте".
26.05.2017 в 11:16:24
cineman,
" ...Американку сменить на полностью латунную, а на конец трубы присобачить переходную муфту с внутренней резьбой...".
Посоветуйте где такое лучше купить? Если не хотите рекламировать - через личные сообщения. Спасибо.
По рекомендации выше буду ставить вопрос об установке "П-образного" компенсатора на трубах из полипропилена.
В перспективе поменяю всё на оцинковку.
Спасибо неравнодушным.