Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

25.05.2017 в 15:35:08

Всем привет проектирую административное здание. Выбираю тип кабеленесущих систем и тут задумался : все по инерции проектируют магистральные кабели в трубах металлических, почему не использовать металлические лотки в подвалах (сухих) и в силовой шахте, в нормативах не нашел противоречий, это банальная инерция мышления или есть какая то причина ? Кабели для групповых щитков медь сечением 16 мм получается порядка 16 магистральных кабелей, зачем каждый пихать в трубу и монтировать её отдельно если можно все аккуратно уложить в лоток.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.05.2017 в 15:40:14

Kashimirush написал: это банальная инерция мышления или есть какая то причина ?

скорее, инерция. Я уже лет как 100 магистралей в трубах не видал. Сам закладываю лотки. Трубы вне бюджета, не то нынче время.

0
Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

25.05.2017 в 15:45:57

alexposter, Меня в свое время "Тётя" проектировщик остановила со словами: "если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы." Она у нас уже не работает, правда. Но И ссылок не дала, и я не нашел такой инфы в ПУЭ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16865

25.05.2017 в 15:49:30

Kashimirush написал: если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы

У ABB есть справочник, в котором хорошо про прокладку кабеля расписано.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

25.05.2017 в 15:56:33

MaSeVi написал:

Kashimirush написал: если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы

У ABB есть справочник, в котором хорошо про прокладку кабеля расписано.

MaSeVi, Ссылку не подскажете?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16865

25.05.2017 в 16:01:25

https://library.e.abb.com/public/efc82374c8ee40769be8f898f5f10a8c/9CND00000000679.pdf

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.05.2017 в 21:45:10

Kashimirush, в глухих металлических лотках с крышкой и делают, ноу проблем

0
Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

26.05.2017 в 07:48:14

юра Т, А в стояках ?

0
Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

26.05.2017 в 08:44:05

MaSeVi, Интересная книжка, ГОСТЫ для людей спс. Но меня больше интересует часть монтажа, как это все организовывается в шахте, как правильно зачищать кабель, может есть смысл закладывать не кабель а провода для ответвления удобного, что бывет кроме сжимов У-731

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

26.05.2017 в 09:00:01

Kashimirush написал: как правильно зачищать кабель, может есть смысл закладывать не кабель а провода для ответвления удобного, что бывет кроме сжимов У-731

Хорошие вопросы, правильные. Может, имеет смысл не мучиться, а доверить выполнение проекта специалистам?

0
Аватар пользователя
Kashimirush

Местный

Регистрация: 01.03.2016

Уфа

Сообщений: 31

26.05.2017 в 09:32:55

Radio, Знаем мы ваших специалистов, плавали. Из стальной трубы которую они заложат на проект можно будет Эйфелеву башню состряпать. Я как раз сюда и написал в надежде помощи специалистов в плане строительства, проектировщики далеки от монтажей как правило. Госты и СОПы пишут умные дяди, которые кабель в руках не держали.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 13:31:41

Kashimirush, вы вообще кто по профессии то? Для проектировщика вы говорите откровенные глупости, от монтажа вы также далеки.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

26.05.2017 в 15:14:53

shtazi написал: вы вообще кто по профессии то?

Сложный человек, настолько скуп, что платит постоянно. Специалистов можно не предлагать. :)

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 17:44:06

Radio, ясно-понятно. ТС, я там вам ответил про выключатели, не трогайте монтеров.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

26.05.2017 в 19:34:07

В мет. трубах уже только во взрывоопасных помещениях прокладывают, все остальные на лотках, в неметаллических трубах/пластиковой гофре

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу