25.05.2017 в 15:35:08
Всем привет проектирую административное здание. Выбираю тип кабеленесущих систем и тут задумался : все по инерции проектируют магистральные кабели в трубах металлических, почему не использовать металлические лотки в подвалах (сухих) и в силовой шахте, в нормативах не нашел противоречий, это банальная инерция мышления или есть какая то причина ? Кабели для групповых щитков медь сечением 16 мм получается порядка 16 магистральных кабелей, зачем каждый пихать в трубу и монтировать её отдельно если можно все аккуратно уложить в лоток.
25.05.2017 в 15:40:14
Kashimirush написал: это банальная инерция мышления или есть какая то причина ?
скорее, инерция. Я уже лет как 100 магистралей в трубах не видал. Сам закладываю лотки. Трубы вне бюджета, не то нынче время.
25.05.2017 в 15:45:57
alexposter, Меня в свое время "Тётя" проектировщик остановила со словами: "если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы." Она у нас уже не работает, правда. Но И ссылок не дала, и я не нашел такой инфы в ПУЭ.
25.05.2017 в 15:49:30
Kashimirush написал: если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы
У ABB есть справочник, в котором хорошо про прокладку кабеля расписано.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 15:56:33
MaSeVi написал:
Kashimirush написал: если кабели больше 16 мм.кв. то между ними должно быть расстояние 2 диаметра кабеля типа если в лоток кладешь, представь какой тебе лоток нужен широкий, лучше труб никто не придумал еще системы
У ABB есть справочник, в котором хорошо про прокладку кабеля расписано.
MaSeVi, Ссылку не подскажете?
25.05.2017 в 16:01:25
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.05.2017 в 21:45:10
Kashimirush, в глухих металлических лотках с крышкой и делают, ноу проблем
26.05.2017 в 07:48:14
юра Т, А в стояках ?
26.05.2017 в 08:44:05
MaSeVi, Интересная книжка, ГОСТЫ для людей спс. Но меня больше интересует часть монтажа, как это все организовывается в шахте, как правильно зачищать кабель, может есть смысл закладывать не кабель а провода для ответвления удобного, что бывет кроме сжимов У-731
26.05.2017 в 09:00:01
Kashimirush написал: как правильно зачищать кабель, может есть смысл закладывать не кабель а провода для ответвления удобного, что бывет кроме сжимов У-731
Хорошие вопросы, правильные. Может, имеет смысл не мучиться, а доверить выполнение проекта специалистам?
26.05.2017 в 09:32:55
Radio, Знаем мы ваших специалистов, плавали. Из стальной трубы которую они заложат на проект можно будет Эйфелеву башню состряпать. Я как раз сюда и написал в надежде помощи специалистов в плане строительства, проектировщики далеки от монтажей как правило. Госты и СОПы пишут умные дяди, которые кабель в руках не держали.
26.05.2017 в 13:31:41
Kashimirush, вы вообще кто по профессии то? Для проектировщика вы говорите откровенные глупости, от монтажа вы также далеки.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.05.2017 в 15:14:53
shtazi написал: вы вообще кто по профессии то?
Сложный человек, настолько скуп, что платит постоянно. Специалистов можно не предлагать. :)
26.05.2017 в 17:44:06
Radio, ясно-понятно. ТС, я там вам ответил про выключатели, не трогайте монтеров.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.05.2017 в 19:34:07
В мет. трубах уже только во взрывоопасных помещениях прокладывают, все остальные на лотках, в неметаллических трубах/пластиковой гофре
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.