cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.05.2017 в 21:06:31

Сварщик был газовый?

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

25.05.2017 в 21:23:38

cineman, не знаю. Сварщика приглашал сантехник. Тот убедил его, что дело швах, и он будет варить прожжет контур ГВС. А я просто думаю, получается тогда они вообще чтоли неремонтопригодные?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.05.2017 в 02:07:10

AntiLL, Вы уверены в чём нибудь? Для начала стоило сделать фото проблемной детали.

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.05.2017 в 14:08:40

Inch1964 написал: В большинстве случаев, там стоит не теплообменник,

Вы бы когда не знаете просто б молчали! Так умнее казались бы. Стоит там скорее всего трубчатый теплообменник, многосекционный, наружка прохудилась ну и что.

может быть и из одной секции

Варится он на ура, сверху дыры накладывается заплатка из трубы такого же диаметра ну или из листового металла(только его придется выгнуть по трубе) и обваривается. Предварительно не мешает определиться с размерами прогнившего места слегко обстучав трубу вокруг дыры.

AntiLL написал: . В идеале конечно менять на пластинчатый, это и будем делать. Да, кстати, а на какой лучше менять?)

о производителям не особо и важно, они все одинаковы. вам нужно будет при заказе рассчитать потребление и все. единственное, предпочтение отдайте разборному, с возможностью добавки пластин. И установите автоматику регулировки, выйдет дороже но зато потом сэкономите ибо при отсутствии разбора она отключает подачу теплоносителя, соответственно меньше оплата за теплоноситель.

AntiLL написал: Так все-таки, если есть течь по наружке, что делать?

искать нормального(адекватного) сварного!

AntiLL написал: сварщик сказал, что заварить его невозможно и убедится в том, что он не рванет зимой тоже нет возможности.

Вариант поставить "хомут" с резиной не рассматривали? Можно сделать такой же но новый, по цене выйдет в разы дешевле пластинчатого. Плюс трубчатых большая инерция т.е при отключении ТН он еще какое то время способен дать гор. воду.

0

Viva la KUBAN!!!!!

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.05.2017 в 16:10:53

пардус написал: Вы бы когда не знаете просто б молчали! Так умнее казались бы.

Отвратительный и мерзкий выпад. Думаете встали на пьедестал написав эти слова? Нет! Наоборот упали в выгребную яму.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139968

26.05.2017 в 17:13:14

AntiLL написал: где идет горячая вода ГВС.

AntiLL написал: Все правильно - элеваторный узел.

AntiLL написал: и он будет варить прожжет контур ГВС.

Автор, Вы на форуме не новичок. Задаете технически сложные вопросы. И не в одной теме... Но суть КАК вы их задаете! Это называется "я ляпну по быстрому, а там пусть люди думают и вопросы задают" Будьте любезны, относитесь к читающим и отвечающим с уважением! Постарайтесь понять, что люди не умеют ЧИТАТЬ Ваши МЫСЛИ и видеть ТО, ЧТО ВИДЕЛИ Вы. Т.е. мы не обладаем хрустальными шарами и другими атрибутами ясновидцев. По этой причине постарайтесь выражать свои мысли максимально подробно и сопровождая фотографиями. Надеюсь на понимание.

По теме:

пардус написал: искать нормального(адекватного) сварного!

И верно сказано, что можно аккуратно наварить заплатку, при этом не прожигая трубу насквозь и не поплавив медные трубки. Кстати, если уж такая возможность имеет смысл проверить контур ГВС теплообменника на герметичность. Если дырявый - менять по любому, т.к. подмешивать подготовленную сетевую воду в ГВС не есть гуд, также как и наоборот. Если пара-тройка трубок - их просто забивают с двух сторон пробками. (временный ремонт)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139968

26.05.2017 в 17:17:59

пардус написал: И установите автоматику регулировки, выйдет дороже но зато потом сэкономите ибо при отсутствии разбора она отключает подачу теплоносителя, соответственно меньше оплата за теплоноситель.

а также регулирует и поддерживает нормальную температуру ГВС без пере/недогрева

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.05.2017 в 17:42:30

AntiLL написал: У нас ТСЖ, я член правления. Председатель бабушка за 60, сантехник штатный простой мужик-работяга.. Нам по сути что угодно можно наговорить, кто будет убедительнее, того и послушаем. Скажут нам напокупать супердорогих пластинчатых обменников побежим покупать. Но! Денег нет. Поэтому я искренне хочу поставить погодозависимую автоматику сначала, чтобы начать меньше платить за отопление, а потом уже решать вопрос с теплообмеником.

Неплохо было бы сразу поставить независимый (с пластинчатым теплообменником) ИТП с автоматикой и теплосчётчиком. Окупился бы. За сколько лет не подскажу навскидку, т.к. это требует проведения расчета ТЭО.

Из плюсов:

  1. Меньше платить ТСО.
  2. Свой автономный и соответственно чистый теплоноситель. А как следствие более долгий срок службы труб, арматуры и отопительных приборов.
  3. ГВС с правильной температурой.
  4. Возможность летом, независимо от ТСО провести (проводить) гидропневмо или химическую промывку системы. Что это даёт - наглядно показывают фото ниже.

Из минусов:

  1. Собирать с собственников жилья деньги на ИТП, или брать кредит на ТСЖ.
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

26.05.2017 в 18:42:35

BV написал: Т.е. мы не обладаем хрустальными шарами и другими атрибутами ясновидцев. По этой причине постарайтесь выражать свои мысли максимально подробно и сопровождая фотографиями. Надеюсь на понимание.

Да я понимаю о чем вы, и я даже с вами согласен. Просто вчера произошел спор с председателем ТСЖ, и мне быстро нужны были аргументы))) И форум как всегда помог!!! Поэтому большое спасибо за информацию, а как будет возможность я выложу фотографии.

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

26.05.2017 в 18:48:55

Inch1964, мы на данный момент остановились на открытой системе, жду ТУ от тепловиков. На данный момент пока выбор остановил на шкафах теплоавтоматики Астра, производства Воскресенск (ссылки оставлять не буду, дабы за рекламу не признали, но гуглится легко). Эти шкафы хоть позволяют регулировать температуру ГВС и отопления. Я поэтому и хотел сначала поставить автоматику, сэкономить денег на отоплении, заручиться поддержкой жильцов, так как отопление это самое дорогое, и следовательно то, где можно получить наибольшую экономию (сейчас страшные перетопы и разбалансировка здания), а уже на следующий год поднакопив спокойно поставить хороший пластинчатый теплообменник.Но позиция председателя ТСЖ другая. Ой теплообменик рванет, опрессовку не пройдет, зимой останемся без ГВС, отремонтировать его нельзя - только менять..

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.05.2017 в 18:58:48

AntiLL написал: Я поэтому и хотел сначала поставить автоматику, сэкономить денег на отоплении, заручиться поддержкой жильцов, так как отопление это самое дорогое, и следовательно то, где можно получить наибольшую экономию (сейчас страшные перетопы и разбалансировка здания), а уже на следующий год поднакопив спокойно поставить хороший пластинчатый теплообменник.

Мне думается, что сразу менять оборудование, будет дешевле, чем в два этапа (тем более с ремонтом теплообменника, который может подвести в любой момент).

Но тут уже нужно довести все доводы о плюсах и минусах собственникам, а они уж пускай голосуют. Что сделать из двух вариантов, быстро и подешевле, либо хорошо и правильно. Второй вариант хорошо окупиться даже с учётом банковского процента (конечно, если председатель ТСЖ с бухгалтером не своруют экономию в свой карман ;) )

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу