26.05.2017 в 11:01:43
Залило под самую крышу. На две недели. Под водой побывало все, включая автомат на входе.
Подскажите, что менять, а что можно оставить. Сам думаю так:
Входной автомат - менять
Розетки, выключатели - просушить и оставить
Проводка: медь в двойной изоляции, в кабель-канале. Менять без вопросов, или можно оставить? Если оставить, то что-то с ней делать?
Соединения в распредкоробке - с ними что делать надо?
26.05.2017 в 11:18:40
Name2006 написал: Залило под самую крышу. На две недели. Под водой побывало все, включая автомат на входе.
Подскажите, что менять, а что можно оставить. Сам думаю так:
Входной автомат - менять
Розетки, выключатели - просушить и оставить
Проводка: медь в двойной изоляции, в кабель-канале. Менять без вопросов, или можно оставить? Если оставить, то что-то с ней делать?
Соединения в распредкоробке - с ними что делать надо?
Name2006 Поменяйте все, от греха подальше...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.05.2017 в 12:00:16
Name2006, РК, розетки, выключатели (светильники тоже, если их задело) все вскрывать и сушить (окна открыть). Модульку под замену, хотя с АВ ничего и не случится после просушки. Проводку мегомметром проверить через несколько дней после вскрытия РК. На будущее под модульку использовать бокс IP65/67 (и, возможно, повесить его в другом месте).
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.05.2017 в 12:23:49
ZooZoo, какой смысл в боксе , если не будет обеспечена герметичность вводов и т.п. Автору - страховать не пробовали?
26.05.2017 в 12:34:19
Если страховщики в курсе проблемы, то сумма будет как на Порш Кайен. :)
26.05.2017 в 18:07:17
SB3 написал: какой смысл в боксе , если не будет обеспечена герметичность вводов и т.п.
А кто говорит, что не будет? Иначе смысла в таком боксе, есс-но, никакого нет.
зы. чуть пооффтоплю.
Вот в каменном доме вполне реально обеспечить герметичность строения (от воды) вплоть до подоконников. Даже (теоретически !) и выше, если стеклопакеты. А вот в деревянном никак, поскольку обычно внизу лаги и т.д.
И совсем хреново в каркаснике, поскольку стенки из ховна сделаны, да и не высохнет потом ничего, вскрывать стены нужно. И нафига их строят ? :eek: :nо:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.05.2017 в 18:15:23
ZooZoo написал: Проводку мегомметром проверить через несколько дней после вскрытия РК.
Мало. Недели две при сухой погоде.
Я бы сделал временный ввод, и пожил на удлиннителях недели две, а всю электрику проверил мегомметром через две три недели (зависит от погоды).
26.05.2017 в 18:39:37
BV написал: Я бы сделал временный ввод, и пожил на удлиннителях недели две, а всю электрику проверил мегомметром через две три недели (зависит от погоды).
Я бы сразу проверил, мне интересно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.05.2017 в 21:17:07
ZooZoo написал: Я бы сразу проверил, мне интересно.
Да что там проверять мокрое? Там наверное и мегомметр не нужен - тестера хватит :) И ... у меня мегомметр считает все что меньше 1 мегаома - неисправностью - не показывает цифры и просто пищит...
27.05.2017 в 08:05:26
Может ли проверка мегомметром пока не все высохло (где еще влажно но не сплошная вода) подпалить изоляцию, и создать место для дальнейшего пробоя (при дальнейшей проверке мегомметром или от 230), которое иначе было бы исправным ?
27.05.2017 в 09:11:43
линк, Два варианта, может ПРОБИТЬ а может и нет. При проверке желательно отключить все розетки, выключатели, светильники и при возможности распаечные коробки. Желательно мегомить на 2500.
27.05.2017 в 09:14:07
Просушить полгодика и пользоваться, мегомить что-то смысла нет. А кстати, щас там как? Свет есть?
27.05.2017 в 09:43:06
линк написал: Может ли проверка мегомметром пока не все высохло (где еще влажно но не сплошная вода) подпалить изоляцию, и создать место для дальнейшего пробоя
Нет, там на выходе прибора, если не ошибаюсь, стоит стабилизатор (ограничитель) тока. От 1 до 2 ма макс.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.