26.05.2017 в 19:08:32
Всем привет дороги друзья. На этом форуме первый раз. Зашел в связи с тем что делаю ремонт в своей однушке. Доходит дело до электрики. Вот составил схему щитка. Помогите советом, что и как лучше сделать. Имеется значит 1к квартира в новостройке 44 м2. в подъезде щиток со счетчиком, вводным автоматом и УЗО.
Планирую вот такую схему щитка у себя. Щиток уже куплен на 36 модулей ABB Europa
Покритикуйте схему. Заранее спасибо
26.05.2017 в 19:44:12
fanklava, Европу уже лет 5 не производят, замените на Хагер Гольф. Сразу вижу тесно, шинки нулевые некуда лепить. На вводе рубильник и на 63 Ампера и поставьте, и я на аологрей или кабель 6 или автомат 20 А. Остальное потом...
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.05.2017 в 19:59:06
fanklava, аквастрож, посудомой, сигналку планируете? Водогрей на сколько? Не увидел стиралки, с чем то совмещена?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.05.2017 в 20:01:31
"Группа мокрые" - чайник, утюг, мультиварка, измельчитель?
26.05.2017 в 20:03:16
Radio написал: "Группа мокрые" - чайник, утюг, мультиварка?
Radio, водогрей, СМ, ПММ ... :applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.05.2017 в 20:07:08
megrad, спасибо за дополнение списка мокрых. Не сразу всё вспомнилось. :)
26.05.2017 в 21:00:08
fanklava Схема избыточна раза в полтора минимум. Но работать будет. Единственно, с водогреем не очень ясно, вероятно он у вас до 6кВт и тогда на него нужен АВ 25А.
27.05.2017 в 00:05:01
Четыре АВ на освещение однушки избыточно. Вполне достаточно двух. Роз. комнаты и прихожей можно под один АВ. На балконе планируется что-то стационарное 3-4 кВт? Неотключаемые есть, рубильник не увидел. Есть ли вообще необходимость в неотключаемых? Новостройка. Для чего планируется РКН? Периодически в доме происходят аварии и техника выходит из строя? Водогрею и плите выделил бы "свою" защиту и оставил 2 групповых УЗО. На ввод установил бы АВ 50А. ИМХО. PS А Европа еще продается? Думал, их давным давно нет. :swoon ИМХО, не лучший выбор с учетом 50А на вводе.
28.05.2017 в 18:45:25
megrad написал: fanklava, аквастрож, посудомой, сигналку планируете? Водогрей на сколько? Не увидел стиралки, с чем то совмещена?
megrad,
Аквасторож, посудомойка и сигналка не планируется. Проточный водонагреватель на 5,5 кВт. Стиралка в ванной совмещена с розетками.
28.05.2017 в 18:51:47
Stanislaw34 написал: Четыре АВ на освещение однушки избыточно. Вполне достаточно двух. Роз. комнаты и прихожей можно под один АВ. На балконе планируется что-то стационарное 3-4 кВт? Неотключаемые есть, рубильник не увидел. Есть ли вообще необходимость в неотключаемых? Новостройка. Для чего планируется РКН? Периодически в доме происходят аварии и техника выходит из строя? Водогрею и плите выделил бы "свою" защиту и оставил 2 групповых УЗО. На ввод установил бы АВ 50А. ИМХО. PS А Европа еще продается? Думал, их давным давно нет. :swoon ИМХО, не лучший выбор с учетом 50А на вводе.
Stanislaw34, С освещением поправлю. На балконе возможно будет обогреватель. Необходимости в неотключаемых может быть и нету) Попробую пересмотреть данный пункт. Реле напряжения оставлю, так как мало ли что может случиться) Европу нашел случайно, не занал что ее давно не выпускают. Лоханулся((
28.05.2017 в 19:55:16
fanklava написал: На балконе возможно будет обогреватель.
Это как, вы весь город за свой счет обогревать собрались? :)
Дело ваше конечно, но щит можно урезать раза в полтора-два. И да, на ЭВН АВ 2P 25А.
28.05.2017 в 20:16:27
megrad написал: И тут же:
Что "и тут же"? На четыре квадрата и пять с половиной кВт 32 ампера явно многовато. А двухполюсник у ТС на схеме уже стоит и вполне по делу.
29.05.2017 в 23:38:17
TAB написал: fanklava Схема избыточна раза в полтора минимум. Но работать будет. Единственно, с водогреем не очень ясно, вероятно он у вас до 6кВт и тогда на него нужен АВ 25А.
TAB, а в чем избыточность, можете уточнить?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.05.2017 в 23:51:58
MaSeVi У меня на трешку щит вписался в 22 места +2 резервных. И я ни в чем себе не отказывал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу