Аватар пользователя
fanklava

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Москва

Сообщений: 5

26.05.2017 в 19:08:32

Всем привет дороги друзья. На этом форуме первый раз. Зашел в связи с тем что делаю ремонт в своей однушке. Доходит дело до электрики. Вот составил схему щитка. Помогите советом, что и как лучше сделать. Имеется значит 1к квартира в новостройке 44 м2. в подъезде щиток со счетчиком, вводным автоматом и УЗО.

Планирую вот такую схему щитка у себя. Щиток уже куплен на 36 модулей ABB Europa

Покритикуйте схему. Заранее спасибо

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 19:44:12

fanklava, Европу уже лет 5 не производят, замените на Хагер Гольф. Сразу вижу тесно, шинки нулевые некуда лепить. На вводе рубильник и на 63 Ампера и поставьте, и я на аологрей или кабель 6 или автомат 20 А. Остальное потом...

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.05.2017 в 19:59:06

fanklava, аквастрож, посудомой, сигналку планируете? Водогрей на сколько? Не увидел стиралки, с чем то совмещена?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

26.05.2017 в 20:01:31

"Группа мокрые" - чайник, утюг, мультиварка, измельчитель?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.05.2017 в 20:03:16

Radio написал: "Группа мокрые" - чайник, утюг, мультиварка?

Radio, водогрей, СМ, ПММ ... :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20832

26.05.2017 в 20:07:08

megrad, спасибо за дополнение списка мокрых. Не сразу всё вспомнилось. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 21:00:08

fanklava Схема избыточна раза в полтора минимум. Но работать будет. Единственно, с водогреем не очень ясно, вероятно он у вас до 6кВт и тогда на него нужен АВ 25А.

0
Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

27.05.2017 в 00:05:01

Четыре АВ на освещение однушки избыточно. Вполне достаточно двух. Роз. комнаты и прихожей можно под один АВ. На балконе планируется что-то стационарное 3-4 кВт? Неотключаемые есть, рубильник не увидел. Есть ли вообще необходимость в неотключаемых? Новостройка. Для чего планируется РКН? Периодически в доме происходят аварии и техника выходит из строя? Водогрею и плите выделил бы "свою" защиту и оставил 2 групповых УЗО. На ввод установил бы АВ 50А. ИМХО. PS А Европа еще продается? Думал, их давным давно нет. :swoon ИМХО, не лучший выбор с учетом 50А на вводе.

0
Аватар пользователя
fanklava

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Москва

Сообщений: 5

28.05.2017 в 18:45:25

megrad написал: fanklava, аквастрож, посудомой, сигналку планируете? Водогрей на сколько? Не увидел стиралки, с чем то совмещена?

megrad,

Аквасторож, посудомойка и сигналка не планируется. Проточный водонагреватель на 5,5 кВт. Стиралка в ванной совмещена с розетками.

0
Аватар пользователя
fanklava

Местный

Регистрация: 26.05.2017

Москва

Сообщений: 5

28.05.2017 в 18:51:47

Stanislaw34 написал: Четыре АВ на освещение однушки избыточно. Вполне достаточно двух. Роз. комнаты и прихожей можно под один АВ. На балконе планируется что-то стационарное 3-4 кВт? Неотключаемые есть, рубильник не увидел. Есть ли вообще необходимость в неотключаемых? Новостройка. Для чего планируется РКН? Периодически в доме происходят аварии и техника выходит из строя? Водогрею и плите выделил бы "свою" защиту и оставил 2 групповых УЗО. На ввод установил бы АВ 50А. ИМХО. PS А Европа еще продается? Думал, их давным давно нет. :swoon ИМХО, не лучший выбор с учетом 50А на вводе.

Stanislaw34, С освещением поправлю. На балконе возможно будет обогреватель. Необходимости в неотключаемых может быть и нету) Попробую пересмотреть данный пункт. Реле напряжения оставлю, так как мало ли что может случиться) Европу нашел случайно, не занал что ее давно не выпускают. Лоханулся((

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

28.05.2017 в 19:55:16

fanklava написал: На балконе возможно будет обогреватель.

Это как, вы весь город за свой счет обогревать собрались? :)

Дело ваше конечно, но щит можно урезать раза в полтора-два. И да, на ЭВН АВ 2P 25А.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.05.2017 в 20:06:01

TAB написал: но щит можно урезать раза в полтора-два

И тут же:

TAB написал: на ЭВН АВ 2P 25А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

28.05.2017 в 20:16:27

megrad написал: И тут же:

Что "и тут же"? На четыре квадрата и пять с половиной кВт 32 ампера явно многовато. А двухполюсник у ТС на схеме уже стоит и вполне по делу.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16931

29.05.2017 в 23:38:17

TAB написал: fanklava Схема избыточна раза в полтора минимум. Но работать будет. Единственно, с водогреем не очень ясно, вероятно он у вас до 6кВт и тогда на него нужен АВ 25А.

TAB, а в чем избыточность, можете уточнить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.05.2017 в 23:51:58

MaSeVi У меня на трешку щит вписался в 22 места +2 резервных. И я ни в чем себе не отказывал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу