Надежность ИБП к пробою ввода, и реакция IT системы ?
На вводе ИБП (знаком с АЙТИшными, не медицинскими, не знаю если разница есть) стоят варисторы треугольником между L N E. При импульсе в сети (попадании молнии, ...) их пробивает. Нормальный Онлайн ИБП будет продолжать работать от ак даже если ввод отгорел совсем (был у нас такой в серверной - на вводе взорвался электролит после выпрямителя и еще куча всего погорела, но продолжал исправно подавать напряжение на выходе). Если ИБП после транса, вроде шанс на пробой к E от импульса меньше, но если пробъет - вот 1 из 2х допустимых пробоев. 2й мог одновременно в другом девайсе случится - А с точки зрения IT системы, если в самом ИБП нет развязки между входом и выходом - это уже КЗ если пробои с разных полюсов IT цепи
Развязка вывода ИБП от E ?
Поскольку в ИБП может быть развязка ввода от вывода, он может быть сделан так что один полюс вывода сидит прямо на E - типа TN сделали. Если такой ИБП поставить после транса, то транс получается лишний....
Если ТР несколько и ИБП несколько, те же рассуждения умноженные на N
Также вопрос о селективности защит общих и групп, и то что ИБП (электронная защита) скорее всего опередит реакцию любой механики (автоматов)
линк, Поскольку в ИБП может быть развязка ввода от вывода, он может быть сделан так что один полюс вывода сидит прямо на E - типа TN сделали.
Нет планируется Legrand медицина именно под это, как тр-р так и ИБП.
Botan2, насколько я понял в конце брошуры на стр 20, то ибп элиокад нет, а используются архимод и прочее. продукты эти разношерстные. на свой ибп может здесь инфу найдете http://upslegrand.ru/ru/biblioteca/
Botan2 написал:ink_mast, Мысль такая! Разделительный трансформатор. -гр.1 -оборудование с встроенным ИБП сети IT. гр.2 - ИБП -- операционные блоки розеток, оборудование без ИБП но относящееся к сети IT. Все ИБП в сети IT.
Botan2, так как ибп элиокада вроде нет, то скорее всего архимод и прочие сертифицированы и для медицины (не помню). В этом случае ибп может иметь разделит. тр-р на своем борту и смысла подключать на общий тр-р не актуально.имхо
с медициной не сталкивался, поэтому все лишь мысли в слух.
Botan2, В любом случае после тр-ра у вас должна остаться it, хоть с ибп, хоть без ибп. может здесь что подчерпнете http://www.proektant.ru/content/1651.html, так как мед помещения бывают разные и требования к ним.
Встроенный ИБП оборудования - скорее такой и есть. Прямо с аккума через DC-DC запитана электроника или лампочки. Так туда лезть некчему - с тз электрики (подключения к IT) медаппарат он неразборный девайс, нет никакого значения если там внутри есть еще свой аккум или нет..