Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

30.05.2017 в 04:50:11

Если ТР один а ИБП несколько - вопрос отпадает

Если ТР один и ИБП один :

  • Надежность ИБП к пробою ввода, и реакция IT системы ?

На вводе ИБП (знаком с АЙТИшными, не медицинскими, не знаю если разница есть) стоят варисторы треугольником между L N E. При импульсе в сети (попадании молнии, ...) их пробивает. Нормальный Онлайн ИБП будет продолжать работать от ак даже если ввод отгорел совсем (был у нас такой в серверной - на вводе взорвался электролит после выпрямителя и еще куча всего погорела, но продолжал исправно подавать напряжение на выходе). Если ИБП после транса, вроде шанс на пробой к E от импульса меньше, но если пробъет - вот 1 из 2х допустимых пробоев. 2й мог одновременно в другом девайсе случится - А с точки зрения IT системы, если в самом ИБП нет развязки между входом и выходом - это уже КЗ если пробои с разных полюсов IT цепи

  • Развязка вывода ИБП от E ?

Поскольку в ИБП может быть развязка ввода от вывода, он может быть сделан так что один полюс вывода сидит прямо на E - типа TN сделали. Если такой ИБП поставить после транса, то транс получается лишний....

Если ТР несколько и ИБП несколько, те же рассуждения умноженные на N

Также вопрос о селективности защит общих и групп, и то что ИБП (электронная защита) скорее всего опередит реакцию любой механики (автоматов)

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

30.05.2017 в 05:14:20

линк, Поскольку в ИБП может быть развязка ввода от вывода, он может быть сделан так что один полюс вывода сидит прямо на E - типа TN сделали. Нет планируется Legrand медицина именно под это, как тр-р так и ИБП.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

30.05.2017 в 05:35:18

Может у них и есть рекоммендации как правильно подключить - application notes

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

30.05.2017 в 05:47:55

линк, По серийному номеру! Собственно из всего оборудования, тх и тз есть только по лампе. Остальное S/N или номер заказа.
Ну менеджеры я не считал.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

30.05.2017 в 06:01:22

Legrand не производит транс или ибп в 1м экземпляре для этой операционной. Есть модель и есть к ней документация

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

30.05.2017 в 07:45:47

http://www.legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC181_Eliocad2.pdf запросите Т.З.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

30.05.2017 в 23:14:13

Botan2 написал: http://www.legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC181_Eliocad2.pdf запросите Т.З.

Botan2, насколько я понял в конце брошуры на стр 20, то ибп элиокад нет, а используются архимод и прочее. продукты эти разношерстные. на свой ибп может здесь инфу найдете http://upslegrand.ru/ru/biblioteca/

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

30.05.2017 в 23:20:33

Botan2 написал: ink_mast, Мысль такая! Разделительный трансформатор. -гр.1 -оборудование с встроенным ИБП сети IT. гр.2 - ИБП -- операционные блоки розеток, оборудование без ИБП но относящееся к сети IT. Все ИБП в сети IT.

Botan2, так как ибп элиокада вроде нет, то скорее всего архимод и прочие сертифицированы и для медицины (не помню). В этом случае ибп может иметь разделит. тр-р на своем борту и смысла подключать на общий тр-р не актуально.имхо с медициной не сталкивался, поэтому все лишь мысли в слух.

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

31.05.2017 в 02:31:23

ink_mast, При таком варианте теряется смысл ИБП встроенных в оборудование так как он будет питать все оборудование. Или получается IT в IT!

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

31.05.2017 в 08:58:43

Botan2, ибп встроенный в оборудование не предназначен для всего оборудования.

0
Аватар пользователя
Botan2

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

31.05.2017 в 12:11:33

ink_mast, Я имел ввиду ИБП с встроенным разделительным тр-м про который вы писали выше.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

31.05.2017 в 12:36:10

Botan2, В любом случае после тр-ра у вас должна остаться it, хоть с ибп, хоть без ибп. может здесь что подчерпнете http://www.proektant.ru/content/1651.html, так как мед помещения бывают разные и требования к ним.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

31.05.2017 в 12:40:43

ибп случаем не сверхнизкого напряжения?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

31.05.2017 в 13:41:58

Встроенный ИБП оборудования - скорее такой и есть. Прямо с аккума через DC-DC запитана электроника или лампочки. Так туда лезть некчему - с тз электрики (подключения к IT) медаппарат он неразборный девайс, нет никакого значения если там внутри есть еще свой аккум или нет..

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу