линк, По серийному номеру! Собственно из всего оборудования, тх и тз есть только по лампе. Остальное S/N или номер заказа.
Ну менеджеры я не считал.
30.05.2017 в 05:47:55
линк, По серийному номеру! Собственно из всего оборудования, тх и тз есть только по лампе. Остальное S/N или номер заказа.
Ну менеджеры я не считал.
30.05.2017 в 06:01:22
Legrand не производит транс или ибп в 1м экземпляре для этой операционной. Есть модель и есть к ней документация
30.05.2017 в 07:45:47
запросите Т.З.
30.05.2017 в 23:14:13
Botan2 написал: запросите Т.З.
Botan2, насколько я понял в конце брошуры на стр 20, то ибп элиокад нет, а используются архимод и прочее. продукты эти разношерстные. на свой ибп может здесь инфу найдете
30.05.2017 в 23:20:33
Botan2 написал: ink_mast, Мысль такая! Разделительный трансформатор. -гр.1 -оборудование с встроенным ИБП сети IT. гр.2 - ИБП -- операционные блоки розеток, оборудование без ИБП но относящееся к сети IT. Все ИБП в сети IT.
Botan2, так как ибп элиокада вроде нет, то скорее всего архимод и прочие сертифицированы и для медицины (не помню). В этом случае ибп может иметь разделит. тр-р на своем борту и смысла подключать на общий тр-р не актуально.имхо с медициной не сталкивался, поэтому все лишь мысли в слух.
31.05.2017 в 02:31:23
ink_mast, При таком варианте теряется смысл ИБП встроенных в оборудование так как он будет питать все оборудование. Или получается IT в IT!
31.05.2017 в 08:58:43
Botan2, ибп встроенный в оборудование не предназначен для всего оборудования.
31.05.2017 в 12:11:33
ink_mast, Я имел ввиду ИБП с встроенным разделительным тр-м про который вы писали выше.
31.05.2017 в 12:36:10
Botan2, В любом случае после тр-ра у вас должна остаться it, хоть с ибп, хоть без ибп. может здесь что подчерпнете , так как мед помещения бывают разные и требования к ним.
31.05.2017 в 12:40:43
ибп случаем не сверхнизкого напряжения?
31.05.2017 в 13:41:58
Встроенный ИБП оборудования - скорее такой и есть. Прямо с аккума через DC-DC запитана электроника или лампочки. Так туда лезть некчему - с тз электрики (подключения к IT) медаппарат он неразборный девайс, нет никакого значения если там внутри есть еще свой аккум или нет..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу