29.05.2017 в 08:59:36
Hitgher, Краны есть для балансировки на каждом радиаторе. Система отопления - двухтрубка, (левое крыло 3 радиатора- подача и обратка снизу, потом 3 последних радиатора подача-сверху обратка-снизу, последний радиатор закольцован подача сверху обратка снизу; правое крыло 1 радиатор подача-снизу, обратка снизу, потом 3 радиатора подача сверху, обратка снизу, 2 радиатора подача снизу, обратка снизу, потом 2 последних радиатора подача сверху, обратка снизу и закольцован последний) секций стоит 224 шт.(14 шт биметаллических радиаторов)
29.05.2017 в 09:04:02
id234392061, Подскажите пожалуйста решение моей проблемы, если вам не затруднительно
29.05.2017 в 09:26:06
Hitgher,
29.05.2017 в 09:34:51
Мегавольт.,
29.05.2017 в 09:42:01
Мегавольт.,
29.05.2017 в 10:39:58
id234392061, у вас шаровые краны перед радиаторами вместо вентилей, поэтому и не греет. вентилями вы могли бы отбалансировать систему, прижав на обратках те радиаторы которые греют, с шаровыми кранами у вас это сделать не удасться. налицо непонимание как работает двухтрубка.
29.05.2017 в 10:54:19
id234392061 написал: Вот он то и рекомендует поставить второй насос на обратку под котлом
Котлового насоса достаточно для работы с нормальным радиаторным контуром. Если человек сам выбрал схему отопления, смонтировал и получил за это деньги, он должен отвечать за результат. Существует вероятность, что одно из сварных соединений было выполнено с перегревом, от чего проход в этом соединении был заужен. Это одна из прелестей дешевой полипропиленовой трубы. Попробуйте от руки нарисовать схему, сфотографировать рисунок и выложить сюда.
29.05.2017 в 11:48:00
Олегович написал: у вас шаровые краны перед радиаторами вместо вентилей,
перед радиаторами стоят вентили. id234392061, для начала надо отбалансировать систему. Если ваш мастер не пытаясь провести балансировку системы тупо предлагает поставить второй насос - он колхозник.
id234392061 написал: и закольцован последний)
что это значит? Просто трубы дальше не идут? У Вас в Нижнем есть очень толковый специалист с форума. https://my.mastergrad.com/users/59875/ Попробуйте предложить ему решить Вашу проблему за вознаграждение.
29.05.2017 в 14:57:04
Начал балансировать систему отопления кранами, батареи начали прогреваться все, но температуру на котле выставили 70 градусов, и действительно шаровыми кранами регулировать сложновато, ждем как поведет себя в дальнейшем система, может кто то еще что нибудь подскажет как отрегулировать систему так чтобы к ней не касаться
29.05.2017 в 15:21:00
BV, не все то вентиль что с маховиком)
29.05.2017 в 16:05:50
Я не специалист в этой отрасли, я понадеялся и вызвал специалиста (как он себя называет), но оказывается как я узнал из форума он даже не удосужился отбалансировать систему, я сам это вынужден был делать и у меня все батареи начали греть, пусть хоть и у каждой батареи температура разная. Как можно добиться одинаковой температуры батарей, просто раньше у меня стояли трубы у которых температура была одинаковой. Подскажите пожалуйста, только если кто действительно знает, только без изменения схемы отопления и демонтажа отдельных ее частей. фото выкладывал