Аватар пользователя
id234392061

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 09:42:01

Мегавольт.,

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.05.2017 в 10:39:58

id234392061, у вас шаровые краны перед радиаторами вместо вентилей, поэтому и не греет. вентилями вы могли бы отбалансировать систему, прижав на обратках те радиаторы которые греют, с шаровыми кранами у вас это сделать не удасться. налицо непонимание как работает двухтрубка.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

29.05.2017 в 10:54:19

id234392061 написал: Вот он то и рекомендует поставить второй насос на обратку под котлом

Котлового насоса достаточно для работы с нормальным радиаторным контуром. Если человек сам выбрал схему отопления, смонтировал и получил за это деньги, он должен отвечать за результат. Существует вероятность, что одно из сварных соединений было выполнено с перегревом, от чего проход в этом соединении был заужен. Это одна из прелестей дешевой полипропиленовой трубы. Попробуйте от руки нарисовать схему, сфотографировать рисунок и выложить сюда.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

29.05.2017 в 11:48:00

Олегович написал: у вас шаровые краны перед радиаторами вместо вентилей,

перед радиаторами стоят вентили. id234392061, для начала надо отбалансировать систему. Если ваш мастер не пытаясь провести балансировку системы тупо предлагает поставить второй насос - он колхозник.

id234392061 написал: и закольцован последний)

что это значит? Просто трубы дальше не идут? У Вас в Нижнем есть очень толковый специалист с форума. https://my.mastergrad.com/users/59875/ Попробуйте предложить ему решить Вашу проблему за вознаграждение.

0
Аватар пользователя
id234392061

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 14:57:04

Начал балансировать систему отопления кранами, батареи начали прогреваться все, но температуру на котле выставили 70 градусов, и действительно шаровыми кранами регулировать сложновато, ждем как поведет себя в дальнейшем система, может кто то еще что нибудь подскажет как отрегулировать систему так чтобы к ней не касаться

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.05.2017 в 15:21:00

BV, не все то вентиль что с маховиком)

0
Аватар пользователя
id234392061

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 16:05:50

Я не специалист в этой отрасли, я понадеялся и вызвал специалиста (как он себя называет), но оказывается как я узнал из форума он даже не удосужился отбалансировать систему, я сам это вынужден был делать и у меня все батареи начали греть, пусть хоть и у каждой батареи температура разная. Как можно добиться одинаковой температуры батарей, просто раньше у меня стояли трубы у которых температура была одинаковой. Подскажите пожалуйста, только если кто действительно знает, только без изменения схемы отопления и демонтажа отдельных ее частей. фото выкладывал

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.05.2017 в 18:07:31

id234392061, вы хотите ничего не делать и при этом получить результат) так не бывает...для того чтобы радиаторы грели в принципе, нужно отбалансировать вентили на обратках, для поддержания требуемой температуры нужно выставлять ее на термоголовках термостатических вентилей. У вас ни того ни другого. Но все решаемой, вам нужно купить муфт 25х1/2" нр х кол-во радиаторов, удалить краны, вкрутить в радиаторы вентили с муфтой и спаять существующие отводы с муфтами.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

29.05.2017 в 18:12:16

За неимением в своём портфолио работ из ПП, выкладываю фото вентилей на подачу и обратку какие нужно вам установить, только вам нужны угловые. С заглушкой на обратку, с термоголовкой на подачу.вентиль на подачу выбирайте осевой, что головка вбок смотрела а не вверх

0
Аватар пользователя
id234392061

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 18:18:56

То есть удалить шаровые краны и поставить вентили, но ведь система стала работать после балансировке, как такую работу системы можно тогда объяснить. Спасибо заранее

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

29.05.2017 в 18:29:14

id234392061 написал: Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы

100% решение вашей проблемы - это переделать последовательную схему подключения ОП (отопительных приборов) на схему с попутным движением теплоносителя и тогда все ОП будут греть одинаково и балансировка на ветке в таком случае не потребуется. Не пугайтесь, переделка сама по себе будет не особо затратная - придется всего лишь удалить участок обратки до первого ОП и продлить обратку от последнего ОП и до стояка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

29.05.2017 в 20:27:13

id234392061 написал: , только без изменения схемы отопления и демонтажа отдельных ее частей.

Глупое желание :killyourselfbywall: Если так, сходите к магам, может сделают волшебный приворот на равномерный нагрев ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

29.05.2017 в 20:29:27

id234392061 написал: но ведь система стала работать после балансировке,

как то стала, кривенько и косенько:

id234392061 написал: пусть хоть и у каждой батареи температура разная.

0
Аватар пользователя
id234392061

Местный

Регистрация: 27.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 16

29.05.2017 в 21:19:26

Tehnik-san, Простите, но тот кто мне эту систему смонтировал (извиняюсь за выражение "баран") уперся снова на втором насосе и перепаивать систему за свой счет и приобретать естественно фитинги не хочет, ну не в суд же на него подавать,в самом деле, я не профессионал в вопросах теплотехники, вот и греет меня надежда что все еще может выравниться через балансировку. Мне нужен самый щядащий расходный вариант чтобы настроить систему, можно от вас предложения как именно это сделать без серьезных затрат снова за работу и на фитинги

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

29.05.2017 в 21:59:29

id234392061 написал: можно от вас предложения как именно это сделать без серьезных затрат снова за работу и на фитинги

Моё предложение смонтировать "попутку" с технической стороны как раз и является оптимальным решением и без серьёзных затрат. Цена вопроса - доп. стоимость трубы "обратки" от последнего ОП и до стояка, ведь менять обвязку ОП не надо. При вашей схеме, теплоноситель из ближних ОП возвращается через обратку в стояки, не нагревая крайние. А при попутной схеме, движение теплоносителя и подачи и обратки принудительно проходит через все ОП, тем самым "автоматом" сбалансировав систему.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу