12.11.2017 в 14:00:52
Спасибо! Так много ответов... Сразу и не поймешь как делать. Мнения противоречивые...
12.11.2017 в 14:04:00
Inch1964, Примерно 60, точно сказать не могу, но руку на трубах подводящих теплоноситель к двум первым радиаторам долго не удержишь.
12.11.2017 в 14:18:24
Резюмируя все прочитанное, понимаю так:
Специалисты, какой же вариант оптимальней по соотношению затраты/результат???
16.06.2019 в 11:31:56
Уважаемые мастера, доброго времени суток. Прошу помощи в решении вопроса по устранению косяков в организации системы отопления "петли Тихельмана". Система из 16 радиаторов. Магистраль ППр Д25, отвод к радиаторам Д20. После включения системы в середине через одну комнату не греют радиаторы. Первые и последние огонь. Радиаторы алюминиевые секционные, на обратке шаровые краны на подаче регулировочные.Помогите разобраться, что нужно сделать, чтобы грели все радиаторы может где увеличить диаметр отвода к радиаторам или какие радиаторы подключить по однотрубной системе?
16.06.2019 в 11:51:01
MikOs4, "тихельман" этим славится - остановка или опрокидывание циркуляции в средних ОП. Надо было магистральную трубу делать толще на пару размеров. Сейчас же остаётся только "придушить" вентили на крайних радиаторах - скорее всего поможет.
16.06.2019 в 11:56:20
А по-моему надо было вместо шаровых на обратке ставить надстроечные вентили как это и полагается для двухтрубок, на подачу ставить термостаты, и каждое помещение будет отапливаться с учетом своих теплопотерь и своих же потребностей в комфорте. Экономим на монтаже и материале, получаем головную боль и растраты по топливу на остаток дней.
16.06.2019 в 12:00:26
Олегович, тоже абсолютно верно. Вангую,что там сейчас всё слеплено из дешёвого полипропилена, включая шаровые и регулировочные.
16.06.2019 в 12:59:12
Совершенно верно, на пропилене. Ну так а что теперь делать то? Может подводку к средним радиаторам увеличить и некоторые из них подключить по однотрубной системе? Денег вбухано немерено. Помогите справиться с проблемой.
16.06.2019 в 13:30:14
MikOs4, ну как что, вам же я написал, поменять шаровые краны на настроечные, они выполняются под шестигранник после замены там где греет хорошо поджимаете шестигранником до тех пор пока у вас радиаторы которые не греют не будут такие же горячие как и те что грели изначально. оставляете эту настройку и далее только меняете температуру радиаторов в каждом помещении в зависимости от потребности в комфорте для данного помещения, с целью экономии топлива.
если подключение боковое, используйте прямые, если труба уходит вниз или в стену. угловые как на 2м и 3м фото...для экономии топлива и создания должного комфорта рекомендую заменитить ручные вентили на термостатические, на втором фото освевой, на третьем радиальный, осевой выигрышней, так как термоголовка располагается по оси радиатора и не торчит перпендикулярно стене. может шторам мешаться.
16.06.2019 в 14:04:26
Спасибо, обязательно отпишусь после изменения подключения и замены арматуры.
19.11.2019 в 09:45:20
День добрый. Не греет радиатор в зале. Хотя на кухне всё хорошо. 10 этаж из десяти. Как я понял, возможно подача отопления сверху, самотёком. Но это не точно. В зале радиатор прогревается если стравливать пол ведра воды через маевский, и то не полностью. Через пол часа всё так же холодный, даже возле вентиля подачи. Стояк горячий, а батарея вся ледяная. Проток не заходит в радиатор совсем. Почему не пойму. Вентиля открыты полностью. Диагональное подключение мне кажется не спасёт, так же как и удлинитель протока. Хотя если поставить насос, то и удлинитель протока заодно наверное стоит поставить. Вариант, либо менять вентиля на шаровые краны, либо ставить насос. Но краны уже не поменять, так как сезон отопления начался. Подскажите как быть. Фото. Зал 12 секций. Не греет. Кухня 4 секции. Вся горячая.