30.05.2017 в 00:42:40
Частный деревянный дом, 1 фаза, заземления нет. Ввод проводов по воздуху через стену. На данный момент установлен счетчик СО-505 и 2-е керамические плавкие вставки(пробки). Проводка выполнена открытым способом на керамических изоляторах. Электроприборы: телевизор, газовый котел BAXI, холодильник, 4-е розетки, пяток лампочек. Получил акт проверки работы приборов учета электроэнергии. В нем написали следующие указания потребителю: «Заменить вводной кабель, проложить его открытым способом без скруток и соединений. До эл. счетчика установить вводной двуполюсный автомат на 25-32А с возможностью его опломбировки». В связи с этим есть несколько вопросов:
30.05.2017 в 00:56:39
Букля написал: Если я уберу провода, идущие от ввода к счетчику, в пластиковый настенный кабель-канал , то будет ли это считаться «открытым способом»?
да.
Букля написал: Имеет ли смысл ставить УЗО на входе?
да.
Букля написал: Если да, то с какими параметрами?
40А 30 мА
Букля написал: Можно ли входные провода подключить сразу к счетчику и его опломбировать, а двухполюсный автомат разместить после счетчика без пломбировки?
нет.Так как :
Букля написал: До эл. счетчика установить вводной двуполюсный автомат на 25-32А с возможностью его опломбировки»
Букля написал: Есть ли готовые решения для ввода электропроводов в дом? Чтоб не геморроится с металлическими втулками.
дырка и гильза - это геморроится ?
Букля написал: Можно ли всю электропроводку убрать в настенный пластиковый кабель канал?
да.
Букля написал: Заранее спасибо за ответы.
не за что . Заземление лучше сделайте . Целее будете.
И это пройдёт ...
30.05.2017 в 03:56:59
serj12, А Вы не думали что имеют ввиду вход счетчика (я про УЗО)! Так обычно ставят на вводе после счетчика.
30.05.2017 в 12:27:38
Букля написал: Планирую поменять счетчик, убрать его в электрощит. Щиток разместить внутри дома на расстоянии около 3-ех метров от ввода проводов в дом. Если я уберу провода, идущие от ввода к счетчику, в пластиковый настенный кабель-канал , то будет ли это считаться «открытым способом»?
да, но по нормам щиток от ввода не более 3х метров.
На вводе в дом снаружи - сделать переход с Ал воздушной линии на медь сжимами. Если далее провода пойдут до счетчика скрыто в сгораемом материале - то в толстостенной стальной трубе. Далее 2П автомат С25А-С32А , счетчик, УЗО 32А-40А 30ма, автоматы на группы СВЕТ 10А, розетки 16А. ВСЯ проводка внутри дома - кабелем ГОСТ ВВГ-нг А ls свет 3х1,5мм2, розетки 3х2,5мм2. Третий провод желто-зеленый до появления заземления никуда не подключать с обеих сторон.
30.05.2017 в 14:12:29
В любом случае имеет смысл делать "ввод" до щитка в трубе и чем-то типа ВВГнг 1х10мм.кв. меди минимум.
30.05.2017 в 15:16:46
SB3 написал: ВВГнг 1х10мм.кв. меди минимум.
зачем 10ка, да еще и минимум при вводном АВ не более 32А ?
30.05.2017 в 22:01:34
Странно. "Букля" вроде она, т.е. "сова" Г.П. А вот здесь "он":
Букля написал: Получил акт
Гейропа, что-ли? :D :killyourselfbywall:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.06.2017 в 00:15:49
BV написал: Далее 2П автомат С25А-С32А , счетчик, УЗО 32А-40А 30ма, автоматы на группы СВЕТ 10А, розетки 16А.
А обязательно свет убирать под УЗО?
И имеет ли смысл под котел выделить отдельный диф.автомат?
08.06.2017 в 00:39:48
Букля написал:
BV написал: Далее 2П автомат С25А-С32А , счетчик, УЗО 32А-40А 30ма, автоматы на группы СВЕТ 10А, розетки 16А.
А обязательно свет убирать под УЗО?
И имеет ли смысл под котел выделить отдельный диф.автомат?
Букля, необязательно, но будет лучше. Если есть возможность под котёл выделить диф, то хорошо, если нет -точно несмертельно!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.06.2017 в 01:16:18
BV, обоснуете 6мм.кв. на вводе в дом со ссылкой на НТД и т.д.) - соглашусь тогда.
08.06.2017 в 01:25:34
SB3 написал: BV, обоснуете 6мм.кв. на вводе в дом со ссылкой на НТД и т.д.) - соглашусь тогда.
SB3, можете не соглашаться
08.06.2017 в 01:34:15
BV, так и сделаю).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.