Аватар пользователя
torken9

Местный

Регистрация: 31.05.2017

Киев

Сообщений: 5

31.05.2017 в 12:57:03

Прошу Вас подсказать где и в чём может быть проблема... После роботы мастеров с розводкой дополнительных розеток и освещения (всё это в одной комнате).

То в другой комнате (у выключеном состоянии) начала интенсивно мигать,как светомузыка, светодиодная лампа, при её включении светит как должно, снова выключаю её и начинается светомузыка..

Выключатель на неё рвёт "фазу" это проверено. У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма...Спасибо за внимание.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

31.05.2017 в 12:59:30

Выключатель с подсветкой?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
torken9

Местный

Регистрация: 31.05.2017

Киев

Сообщений: 5

31.05.2017 в 13:02:51

MaSeVi, нет выключатель обычный

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

31.05.2017 в 13:31:39

Можно вкрутить обычную ЛН и померить напряжение уже на ней.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

31.05.2017 в 14:44:05

Половину сетевого напряжения на ноль может давать стиральная машина например, если стоит перемычка с нуля на корпус, или другие электронные блоки питания, если они так "заземлены"

0
Аватар пользователя
torken9

Местный

Регистрация: 31.05.2017

Киев

Сообщений: 5

31.05.2017 в 14:48:09

ratrabidi, спасибо...проверю

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.05.2017 в 14:48:51

torken9 написал: У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма..

фазный провод до выключателя и после выключателя идут параллельно вместе, либо в составе одного кабеля.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.05.2017 в 14:50:18

ratrabidi написал: Половину сетевого напряжения на ноль может давать стиральная машина например, если стоит перемычка с нуля на корпус, или другие электронные блоки питания, если они так "заземлены"

ratrabidi, А теперь ВНИМАТЕЛЬНО ВДУМЧИВО перечитайте этот бред который выше написали. "Слышал звон, но не знаю где он"

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

31.05.2017 в 14:55:57

BV написал:

ratrabidi написал: Половину сетевого напряжения на ноль может давать стиральная машина например, если стоит перемычка с нуля на корпус, или другие электронные блоки питания, если они так "заземлены"

ratrabidi, А теперь ВНИМАТЕЛЬНО ВДУМЧИВО перечитайте этот бред который выше написали. "Слышал звон, но не знаю где он"

BV, Есть другое объяснение?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.05.2017 в 14:58:16

ratrabidi написал: Есть другое объяснение?

Я написал ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО, что непонятно?

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

31.05.2017 в 15:03:46

BV написал:

ratrabidi написал: Есть другое объяснение?

Я написал ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО, что непонятно?

BV, Когда я писал, ответа еще не было. В любом случае я просто предположил.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.05.2017 в 15:09:47

ratrabidi написал: BV, Когда я писал, ответа еще не было. В любом случае я просто предположил.

Еще раз скажу - перечитайте написанное вами и подумайте... над двумя вопросами:

  1. Как корпус заземленного устройства может дать на ноль половину напряжения сети, если ноль соединен с корпусом?
  2. При чем здесь вообще выключатель и лампочка?
0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

31.05.2017 в 15:13:53

BV написал: перечитайте написанное вами и подумайте...

Ну хоть 100 раз написать в наказание не предлагаете, и на том спасибо.

0
Аватар пользователя
torken9

Местный

Регистрация: 31.05.2017

Киев

Сообщений: 5

31.05.2017 в 16:58:16

BV написал:

torken9 написал: У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма..

фазный провод до выключателя и после выключателя идут параллельно вместе, либо в составе одного кабеля.

BV, в составе одного кабеля

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

31.05.2017 в 17:02:49

torken9, параллельно патрону лампы конденсатор 0,1 мкф на 450 вольт, не поможет - 0,33мкф - 0,47мкф

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу