31.05.2017 в 12:57:03
Прошу Вас подсказать где и в чём может быть проблема... После роботы мастеров с розводкой дополнительных розеток и освещения (всё это в одной комнате).
То в другой комнате (у выключеном состоянии) начала интенсивно мигать,как светомузыка, светодиодная лампа, при её включении светит как должно, снова выключаю её и начинается светомузыка..
Выключатель на неё рвёт "фазу" это проверено. У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма...Спасибо за внимание.
31.05.2017 в 12:59:30
Выключатель с подсветкой?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 13:02:51
MaSeVi, нет выключатель обычный
31.05.2017 в 13:31:39
Можно вкрутить обычную ЛН и померить напряжение уже на ней.
31.05.2017 в 14:44:05
Половину сетевого напряжения на ноль может давать стиральная машина например, если стоит перемычка с нуля на корпус, или другие электронные блоки питания, если они так "заземлены"
31.05.2017 в 14:48:09
ratrabidi, спасибо...проверю
31.05.2017 в 14:48:51
torken9 написал: У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма..
фазный провод до выключателя и после выключателя идут параллельно вместе, либо в составе одного кабеля.
31.05.2017 в 14:50:18
ratrabidi написал: Половину сетевого напряжения на ноль может давать стиральная машина например, если стоит перемычка с нуля на корпус, или другие электронные блоки питания, если они так "заземлены"
ratrabidi, А теперь ВНИМАТЕЛЬНО ВДУМЧИВО перечитайте этот бред который выше написали. "Слышал звон, но не знаю где он"
31.05.2017 в 14:55:57
BV написал:
ratrabidi написал: Половину сетевого напряжения на ноль может давать стиральная машина например, если стоит перемычка с нуля на корпус, или другие электронные блоки питания, если они так "заземлены"
ratrabidi, А теперь ВНИМАТЕЛЬНО ВДУМЧИВО перечитайте этот бред который выше написали. "Слышал звон, но не знаю где он"
BV, Есть другое объяснение?
31.05.2017 в 14:58:16
ratrabidi написал: Есть другое объяснение?
Я написал ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО, что непонятно?
31.05.2017 в 15:09:47
ratrabidi написал: BV, Когда я писал, ответа еще не было. В любом случае я просто предположил.
Еще раз скажу - перечитайте написанное вами и подумайте... над двумя вопросами:
31.05.2017 в 15:13:53
BV написал: перечитайте написанное вами и подумайте...
Ну хоть 100 раз написать в наказание не предлагаете, и на том спасибо.
31.05.2017 в 16:58:16
BV написал:
torken9 написал: У выключеном состоянии на контактах патрона (лампа выкручена) присутствует 106-110 вольт что и провоцырует мигание... Где может быть проблемма..
фазный провод до выключателя и после выключателя идут параллельно вместе, либо в составе одного кабеля.
BV, в составе одного кабеля
31.05.2017 в 17:02:49
torken9, параллельно патрону лампы конденсатор 0,1 мкф на 450 вольт, не поможет - 0,33мкф - 0,47мкф