Radio написал:
Вар стоит-то полторашку, много ли за него откатят?
От объёма зависит.
CHiCHo написал:
Если будут Гидролок, Сигналка и Гидростат - это на один АВ можно посадить?
Принцип лишь бы работало? Сигналку и гидру на отдельный АВ, без УЗО.
Для не отключаемых (холодильник, свет в прихожей) линий можно диф поставить. Но соглашусь с коментами по поводу необходимости нео линий - подумайте как часто Вам понадобится отключать всю квартиру? Гидростат зачем? Достаточно обычного двухклавишного выключателя.
CHiCHo написал:
Я делал и "эконом" вариант - там 1 УЗО на 40А и 3 автомата (3 зоны освещения в квартире). ... Нормально?
Это логично, но без доп УЗО. Свет под другие УЗО поставить.
CHiCHo написал:
И кухонный? Балкон сына на отдельном автомате - этого мало?
Предполагаемая мощность на балконах? Если не будет обогревателей,
то можно на один поставить.
Если обобщить:
1 Ввод (АВ или ВН)
2 УЗМ (я бы РН 106 поставил)
3 Сигналка
4 Гидролок
5 УЗО кухни
6 Розетки кухни
7 Розетки фартука(кухня)
8 Духовка
9 Освещение
10 ПММ
11 Кондей
12 УЗО комнат
13 Розетки 1 ком
14 Розетки 2 ком
15 Розетки 3 ком
16 Освещение
17 Розетки коридора
18 Кондей
19 УЗО
20 СМ
21 Балкон
22 ТП
23 Водогрей
24 Кондей
Как вариант сервисная линия (обычно ставлю розетку под выключателем,
под пылесос или обогреватель. Ещё линия под медию и компы со
стабилизатором, но это излишне.