09.06.2017 в 11:09:10
Нет проблем . :):)
При всей непривычности и кажущейся безалаберности нормы которая требует установки УЗО только на розетки для подключения чего под руку попало и "как правило"(т.е. не всегда все же) не требует этого для стационарных и освещения все видится логичным. Розетки для чего попало предполагают подключения в том числе и переносных электроприемников, и если проводник РЕ вдруг будет отключен из-за повреждения в кабеле или вилке или в самом приборе, - то вот тогда только и вступает в дело 30мА защита при протекании тока через тело. А еще бывают и 2х проводные кабели.
09.06.2017 в 11:15:27
Насяльника, Подключение без УЗО так называемых стационаров ,пришло к нам из старинных немецких норм,причём у немцев они были строго прописаны ,это электропечь и бойлеры,которые как правило имели прямое подключение,ну это так к слову :)
09.06.2017 в 11:34:14
Пусть так. Я это точно не мониторю. И как там сейчас не знаю. Про современность могу сказать, что и сейчас в эпоху тотальной TN-s на их оборудовании УЗО они ставят только на бытовые(сервисные) для переносных приемников, или пожароопасное оборудование. Стационар весь напрямую.
09.06.2017 в 11:35:15
Это тоже ОффТоп. :)
09.06.2017 в 11:49:20
CHiCHo написал: Ну да ладно, вообще избыточность щитка - мелочь, хоть в 40 тыщ, хоть в 60 (не для всех, разумееется). Места у меня под электрику много - целая гипсокартонная стена 90х270.
Хех.. :) кхе кхе.. Ну тогда вот вам еще ориентировка. Обычно на количество автоматов влияет и топология разводки. Т.е. если вам удобнее и короче развести звездой некую линию, например розетки комнат, и в щит придут 2,3 кабеля "розетки", а не один(нет или не удобно ставить разветвительную коробку) ,- то ставят автоматы свой на каждую отходящую линию. Если же бюджет безразмерен - Дифавтомат каждому кабелю :) и вот вы обладатель самой раскрутой и на самом деле правильной(без иронии) проводки и щита.
09.06.2017 в 12:22:48
Насяльника написал: на количество автоматов влияет и топология разводки.
Да, я и ориентировался не только на логику (перекрест, например), но и на то, куда пойдет линия и как потом она будет разделяться - собственно, трассировка линий. Не всегда получается правильно, конечно.
09.06.2017 в 12:49:51
Насяльника написал:
CHiCHo написал: Ну да ладно, вообще избыточность щитка - мелочь, хоть в 40 тыщ, хоть в 60 (не для всех, разумееется). Места у меня под электрику много - целая гипсокартонная стена 90х270.
Хех.. :) кхе кхе.. Ну тогда вот вам еще ориентировка. Обычно на количество автоматов влияет и топология разводки. Т.е. если вам удобнее и короче развести звездой некую линию, например розетки комнат, и в щит придут 2,3 кабеля "розетки", а не один(нет или не удобно ставить разветвительную коробку) ,- то ставят автоматы свой на каждую отходящую линию. Если же бюджет безразмерен - Дифавтомат каждому кабелю :) и вот вы обладатель самой раскрутой и на самом деле правильной(без иронии) проводки и щита.
Насяльника, да уж. УЗМ или РН-106, а дальше стройными рядами дифы, дифы, дифы... Мечта сборщика...
09.06.2017 в 13:33:43
Насяльника, ссылку на ваше НТД дайте, дайте где на розеточные группы можно не ставить УЗО. TAB, а схемка то ничо кстати, весьма бодренько. Но это не отменяет того, что вы вредитель. Причем умышленный, так как разбираетесь в вопросе как оказалось. Что вдвойне более тяжкий грех. П.С. А у вас пол-квартиры на розетках накладного монтажа?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
09.06.2017 в 13:43:52
shtazi написал: А у вас пол-квартиры на розетках накладного монтажа?
Это те, что зовутся заведенными на выключатель? Кстати, стоит для, скажем, явно зарядных розеток, совмещенных с выключателями, городить распаечные коробки, или сделать именно отвод с выключателя?
09.06.2017 в 13:52:51
CHiCHo написал: Это те, что зовутся заведенными на выключатель?
Нет, есть розетки скрытого монтажа, т.е. утопленные в стену, и накладного, для которых долбить подрозетник не надо. У меня кухонная техника подключается за шкафами, розетки не на виду и долбить подрозетники для них просто незачем.
09.06.2017 в 14:07:36
shtazi написал: ссылку на ваше НТД дайте, дайте где на розеточные группы можно не ставить УЗО.
При чем здесь розеточные группы? Пожалуйста читайте внимательнее тему. Там были ссылки. Речь о стационарном оборудовании.
09.06.2017 в 14:17:36
Насяльника, Т.е. если группы розеточные не общие, но отдельные, например, ТВ, бра, кондеи можно и без УЗО? Влезу пока в беседу ненадолго. Согласно НТД Можно. Вы путаетесь в показаниях чтоли??
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
09.06.2017 в 14:45:27
CHiCHo написал: Кстати, стоит для, скажем, явно зарядных розеток, совмещенных с выключателями, городить распаечные коробки, или сделать именно отвод с выключателя?
А зачем розетки запитывать от освещения? Подключайте к розеткам.
09.06.2017 в 15:05:34
Показания мил человек дают на следствии да суде, фильтруйте баз... разговор милейший.
"Розеточные" выпало при чтении и ответе. Среагировал на перечень оборудования. Ну сути это не меняет. Стационарное оборудование (бра, свет, кондиционер, плита, телик на стене) в УЗО на 30мА не нуждается по ПУЭ точно. Я применяю эту возможность(без узо) только к непосредственно подключенному оборудованию(без розеток), и только при наличии Общего УЗО на 100мА. Тема с этого и началась.
Пункт ПУЭ всем известен. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Ничего о том как они подключены.
09.06.2017 в 15:39:57
Насяльника, Как не прискорбно ,но Холодильники,ПММ,СМ,Сушилка,вся встройка(микроволновка, Кофемашина,холодильники) это всё стационары .Поэтому следуя логике и глупости ПУЭ ,УЗО как правило не требуется :) Осталось правда мелочь ,что это за ПРАВИЛО такое,когда оно требуется,а когда нет для СТАЦИОНАРОВ :)