13.06.2017 в 16:57:37
Насяльника, Так вот ребята за бугром написали,что на все линии до 20А будьте добры поставить УЗО в ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ а с марта 2017 года на всё включая 32А и свет и никаких стационаров или нет они не упоминают,а все оговорки касаются только тех случаев,где присутствует обученный персонал .
13.06.2017 в 16:59:40
Насяльника написал: Ребята за бугром достаточно точно пишут свои нормы.
А как их нормы могут повлиять на наши?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2017 в 17:08:04
megrad написал: А как их нормы могут повлиять на наши?
Наши стандарты согласованы с международными, сейчас они так и называются "ГОСТ IEC".
13.06.2017 в 17:14:30
TAB, может только на бумаге. Если у нас до сих пор ПУЭ, ГОСТ и СП не согласованы, то на кой ещё и бугор приплетать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.06.2017 в 17:24:53
megrad написал: Если у нас до сих пор ПУЭ, ГОСТ и СП не согласованы,
Ну это есть конечно, хотя статус ПУЭ как мне кажется сейчас под вопросом.
megrad написал: то на кой ещё и бугор приплетать.
Ну так мы же с "бугром" на одной планете живем: если холодильники у нас одинаковые, то и стандартам невредно быть едиными. :)
Вот например для сравнения обсуждаемый пункт нашего ГОСТ Р 50571.3-2009 и IEC 60364-4-41:2005, откуда он списан:
как видите разницы нет, включая исключение для специальной штепсельной розетки одного электроприемника.
13.06.2017 в 18:21:44
TAB написал:
MrGalaxy написал: Что-то мне этот ГОСТ не очень нравится такими смелыми заявлениями.
Кстати есть еще более смелый ГОСТ IEC 61140-2012 "Защита от поражения электрическим током":
Почти то же самое, но другими словами. Очень в тему. :)
TAB, стиралка, посудомойка, бойлер тоже не двигают туда сюда, и каждое из этих устройств подключено постоянно к одной розетке. Следуя Вашей логике, диффзащита на этих линиях тоже не нужна?
13.06.2017 в 18:31:45
СтранникXXI написал: диффзащита на этих линиях тоже не нужна?
НЕ обязательна. У бойлеров большинство именитых производителей прямо указывают необходимость подключения через УЗО, и даже снабжают их шнурами/вилками со встроенными УЗО. Так что бойлеры в большинстве случаев под УЗО. А на практике 1 единственное УЗО прекрасно работает на квартиру 3к и ничего не отключается. Многократно инсталлировано и проверено. Большее - изыски богатых или нервных или перечитавших наших форумов.
13.06.2017 в 18:37:32
СтранникXXI написал: Следуя Вашей логике, диффзащита на этих линиях тоже не нужна?
Напомню: это не моя логика, эта логика прописана в нормативной документации. И "не нужна" не означает "нельзя", могут быть требования производителя, которые ГОСТу не противоречат. Кроме того, СП требуют диффзащиту влажных помещений жилых зданий, поэтому ЭВН и СМ в ванной ставятся под УЗО автоматом. Себе я поставил УЗО на все перечисленные линии, но мог бы и не ставить, это был мой личный выбор.
13.06.2017 в 19:39:51
Насяльника написал:
СтранникXXI написал: диффзащита на этих линиях тоже не нужна?
НЕ обязательна. У бойлеров большинство именитых производителей прямо указывают необходимость подключения через УЗО, и даже снабжают их шнурами/вилками со встроенными УЗО. Так что бойлеры в большинстве случаев под УЗО. А на практике 1 единственное УЗО прекрасно работает на квартиру 3к и ничего не отключается. Многократно инсталлировано и проверено. Большее - изыски богатых или нервных или перечитавших наших форумов.
Насяльника, и в один прекрасный момент УЗО срабатывает и ВСЯ квартира остается без электричества со всеми сопутствующими "прелестями"...
13.06.2017 в 19:50:54
TAB написал:
СтранникXXI написал: Следуя Вашей логике, диффзащита на этих линиях тоже не нужна?
Напомню: это не моя логика, эта логика прописана в нормативной документации. И "не нужна" не означает "нельзя", могут быть требования производителя, которые ГОСТу не противоречат. Кроме того, СП требуют диффзащиту влажных помещений жилых зданий, поэтому ЭВН и СМ в ванной ставятся под УЗО автоматом. Себе я поставил УЗО на все перечисленные линии, но мог бы и не ставить, это был мой личный выбор.
TAB, я в состоянии отличить "не нужна" от "нельзя". Стиралка может стоять на кухне. В этом случае защита, по Вашему, не обязательна? И как все-таки быть с посудомойкой?
13.06.2017 в 20:00:18
СтранникXXI написал: и в один прекрасный момент УЗО срабатывает и ВСЯ квартира остается без электричества со всеми сопутствующими "прелестями"...
Тю . и что , пошел включил обратно. ПРедварительно выключив виновника. Это что требует столько труда или ителлекта? Суть то в чем 2021раз напишу, ТУт на форуме постоянно спрашивающие до тошноты "группируют" 3,4,5 и т.д. узо в 1-3 комнатной квартире. А потом оказывается что и бюджет жмет и подешевле не против и вообще : - "А что можно на одном УЗО", "а что 10мА не обязательно"? Да можно. Да необязательно. И не очень мягко говоря честно сразу их не предупредить что это не более чем не необходимое А
Насяльника написал: Большее - изыски богатых или нервных или перечитавших наших форумов.
У меня тут 2 года назад был потенциальный заказчик из Москвы. Почти все срослось, но вот не привезли ему феншуйские выключатели/розетки вовремя, а потом я не смог.Так вот вся поводка до подрозетников, распред коробок нет, схем нет, трассировки даже на фото нет, количество установочных (более300 на 2этажа) не совпадает с предполагаемой схемой и прочие "приятные" неожиданности, зато 2 щита по 48х набиты дифами SIEMENS :) Ну так и сказать нечего - "богато" но бестолково то как...... Вот это размах...........