AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:06:22

MaSeVi написал:

AlexKucher написал: Покритикуйте пожалуйста.

Щит 36 модулей маловат. Да и серия UK не самая удачная у ABB...

MaSeVi, Ясн. А какой взять? Нужен красивый. Без прозрачной дверцы.

0
AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:22:40

Вот так, переделал немного:

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2017 в 12:35:01

Ну теперь нормально. Щит я бы взял на 48 модулей. {{post:6088749,А чего С8 смешной? )}} Лично я не встречал никогда такого номинала

0

Грубый, но справедливый

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:35:08

MaSeVi написал:

AlexKucher написал: Покритикуйте пожалуйста.

Щит 36 модулей маловат. Да и серия UK не самая удачная у ABB...

MaSeVi, UK чисто визуально показался получше, несдержанней что ли. Висеть будет прям на самом видном месте в коридоре. Чем плоха серия UK? Смотрел Mistral41, как то стандартно. Что значит удачный? Удобство в монтаже?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17000

17.08.2017 в 12:35:46

AlexKucher написал: Ясн. А какой взять? Нужен красивый. Без прозрачной дверцы.

Да посмотрите Мистраль от АВВ, Гольф, Вольта от Хагер. И минимум 48 модулей...

AlexKucher написал: А чего С8 смешной? )

Потому как дорогой и абсолютно бессмысленный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:37:36

Vadim 161 написал: Ну теперь нормально. Щит я бы взял на 48 модулей. {{post:6088749,А чего С8 смешной?}} Лично я не встречал никогда такого номинала

Vadim 161, СПС. Подскажите ещё что поставить в начале в квартирном щите? Рубильник, автомат на 50 или 63? Посоветуйте реле напряжения. Бывает оно с вольтметром?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2017 в 12:38:59

AlexKucher написал: Бывает оно с вольтметром?

Рбуз или РН106

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2017 в 12:39:50

Если в этажном щите стоит вводной автомат, то в квартирном естественно лучше рубильник (включатель нагрузки) поставить. Реле напряжения можно РН 106 поставить, у моих заказчиков пока нареканий не было, да я и себе такое поставил. Так-же можно поставить РН 111 и контактор.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17000

17.08.2017 в 12:45:29

AlexKucher написал: несдержанней что ли

Это как?)))

AlexKucher написал: UK чисто визуально показался получше

Вольта от Хагер очень похож с UK, но у него хоть рама металлическая, что добавляет плюсов, по моему личному мнению...

AlexKucher написал: Чем плоха серия UK?

Хлипкая рама, тесный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexKucher
AlexKucher
Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

17.08.2017 в 12:47:02

MaSeVi, сдержанный* )

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.08.2017 в 12:48:18

Посмотрите еще Легранд Nedbox, хорошие щите, есть с белыми металлическими дверцами.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу