Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 14:47:18

AlexKucher написал: я выбрал вот этот http://www.etm.ru/cat/nn/9822888/ , тк в ЭТМе его можно отрезать.

Вы уверены, что можно? Весной узнавал, вроде нельзя было. А сколько вам надо? Все точно подсчитали? Против Cavel ничего не имею. Но именно у того, который я советовал, оболочка жестче. Считаю это достоинством для слаботочного кабеля. Но это мое имхо. Еще раз повторюсь, Cavel хороший производитель.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 14:48:45

AlexKucher написал: http://www.etm.ru/cat/nn/9822888/ , тк в ЭТМе его можно отрезать.

Насколько я помню, можно при условии, что забираете самовывозом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 14:51:08

AlexKucher написал: UTP лучше FTP

Не лучше, просто с FTP свои особенности. Для домашних нужд UTP - за глаза. Кускам можно купить в Электромонтаже...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 14:53:55

AlexKucher написал: UTP лучше FTP?

FTP для квартиры не нужен. Но некоторые делают. Однако в таком случае все девайсы должны быть тоже FTP. И заземлить экран нужно будет. На мой взгляд, это лишнее.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 14:56:36

alx220 написал: И заземлить экран нужно будет

Во-во!))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

24.08.2017 в 18:48:47

Не добрался я до Хагера. В Москву жуткие пробки , как не странно, надеялся что вечером будет наоборот. Гофра есть лёгкая и тяжёлая? Какая лучше? Тяжёлая покрепче?

0
Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

24.08.2017 в 18:53:27

alx220 написал: AlexKucher написал: Vadim 161, ясн. одной хватит.

Лучше возьмите двойные, лишними не будут, уверяю вас.

Двойные розетки интернет?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 19:37:12

AlexKucher написал:

alx220 написал: AlexKucher написал: Vadim 161, ясн. одной хватит.

Лучше возьмите двойные, лишними не будут, уверяю вас.

Двойные розетки интернет?

AlexKucher, Да. alx220 прав, всегда пригодятся, тем в эпоху IoT)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2017 в 19:57:33

AlexKucher написал: Гофра есть лёгкая и тяжёлая? Какая лучше? Тяжёлая покрепче?

Если никакие дураки не будут топтаться по гофре (например если вы сами будите заливать стяжку, или адекватные рабочие) , то и обычная ПВХ подойдет, ну а если нет такой уверенности, то конечно усиленную.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 20:31:49

Vadim 161 написал:

AlexKucher написал: Гофра есть лёгкая и тяжёлая? Какая лучше? Тяжёлая покрепче?

Если никакие дураки не будут топтаться по гофре (например если вы сами будите заливать стяжку, или адекватные рабочие) , то и обычная ПВХ подойдет, ну а если нет такой уверенности, то конечно усиленную.

Vadim 161, Ох, Ваши слова да... В большинстве случаев видел как топтали, а потом изоленту накручивали на изломы. Хоть вешай на этой гофре!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 20:35:06

AlexKucher написал: Не добрался я до Хагера. В Москву жуткие пробки , как не странно, надеялся что вечером будет наоборот. Гофра есть лёгкая и тяжёлая? Какая лучше? Тяжёлая покрепче?

AlexKucher, Может оно и к лучшему: Вы же не до конца комплектацию щита посчитали, верно? Лучше вдумчиво все посчитайте, всяк будет легче потом...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 20:48:51

AlexKucher написал: Не добрался я до Хагера.

Может, это судьба? :) Возьмите АВВ UK500, хороший щит, работаю с ним время от времени.

AlexKucher написал: Гофра есть лёгкая и тяжёлая? Какая лучше? Тяжёлая покрепче?

Вы на какой остановились - ПНД или полипропилен? Да, тяжелая прочнее, лучше взять ее. НЕ берите ПВХ, она под стяжку не предназначена.

AlexKucher написал: Двойные розетки интернет?

Да. К каждой двойной розетке - две витые пары.

Vadim 161 написал: Если никакие дураки не будут топтаться по гофре

Будут, и необязательно дураки. Трасс, как правило, много, особенно в коридоре, поэтому топтаться будут.

Vadim 161 написал: то и обычная ПВХ подойдет, ну а если нет такой уверенности, то конечно усиленную.

ПВХ под стяжку не подойдет, причем даже усиленная. Специально узнавал в техподдержке ДКС примерно полгода назад. Только ПНД или полипропилен.

0
Аватар пользователя
AlexKucher

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Москва

Сообщений: 454

24.08.2017 в 20:50:41

Чем сподручней крепить гофру к перекрытию? Наблюдаю вот такой вариант:

Есть ещё какие нибудь варианты?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 20:51:53

alx220, нууук, ДКС не единственный авторитет, правда?)... хотя их короба in liner front люблю)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.08.2017 в 20:52:45

AlexKucher написал: Чем сподручней крепить гофру к перекрытию? Наблюдаю вот такой вариант:

Есть ещё какие нибудь варианты?

AlexKucher, Хороший вариант, у Вас сомнения возникли?...