06.06.2017 в 13:30:02
А я бы на кухню поставил отдельное узо, но не потому что там большие утечки, а для удобства. Чайник прольётся и узо только кухонное отключится, а телевизоры-компьютеры-кондишены и прочая тряхомудия в комнатах будет работать. :popcorn
Вечный студент
06.06.2017 в 14:27:39
TAB написал: Со ссылками на нормативы разумеется, от бплды тут много умников советы давать
Вы таки уверены, что нормативы написаны не от балды? И что же дает вам основание так думать? :)
06.06.2017 в 14:38:34
TAB написал: Которое у вас типа А, что для индукционки актуально.
Селективное - S.
Radio написал: коэффициенты спроса умные люди придумали совсем не зря
Понял.
ebf,
Полезный документ. В первую очередь свидетельствующий, на мой скромный, о том, что нет и быть не может единственного подхода к формированию щита. Однако он ну очень странный. АС УЗО, признак экономии(?) - группировка разнотипных потребителей. Это от какого года, есть такая информация? АВ на 20 для стиралки и духовки... И еще - УЗО не защищены, номиналы нагрузки превышают номинал УЗО по току. Точно современная схема? И что такое VMC? Какая-то постоянка на 2А? Я кроме как рыболовных снастей ничего не нагуглил.
Таким макаром я могу у себя просто посадить варочную на УЗО света и бризеров. Или даже так: УЗО: ТП, балконы, бризеры, варочная. А свет в 2 зоны раскидать между двумя узо розеток и кухни. Ну, чтобы без света не остаться при случае. Без бризеров и балкона норм, а без света...
Как думаете?
Ща набросаю схемку)))
16-0,01 СУ: ПС+розетки, свет
40-0,03: варочная, бризеры (1 и 2 зона - upd), ТП, балконы
40-0,03: ПММ, СМ, фартук, свет зона 1
40-,03: духовка (ей не часто пользуемся, пусть висит отдельно), розетки, розетки ДК, свет зона 2
НЕО 25-0,03: роутер+(сигналка - или сразу от щитка через АВ) +аквасторож, холод. Ну тут попинайте, смотрю, мало кому это нравится, но прям железных аргументов, что оно не надо, вроде как не было.
Как? Вроде даже чем-то похоже на АВВ схемку, чкть посложнее.
06.06.2017 в 14:40:52
Radio написал: И снова здравствуйте. :popcorn
Ну чего Вы издеваетесь? :o Я уже на пороге гениальности по формированию линий :tambourinedance: ;)
06.06.2017 в 14:41:09
CHiCHo, вы только волосы от досады не рвите, когда проект получите, и там все потребители будут по другому раскиданы по автоматам.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
06.06.2017 в 14:46:38
CHiCHo написал: Это от какого года, есть такая информация?
2017 :)
CHiCHo написал: И что такое VMC?
Вентилятор
CHiCHo написал: АС УЗО, признак экономии(?) - группировка разнотипных потребителей.
Ума
CHiCHo написал: АВ на 20 для стиралки и духовки..
Это нормально, противоречий нет, можно и 16А :)
CHiCHo написал: И еще - УЗО не защищены, номиналы нагрузки превышают номинал УЗО по току.
Защищены и ещё как защищены :)
CHiCHo написал: Точно современная схема?
Куда уж современнее
CHiCHo написал: НЕО 25-0,03: роутер+(сигналка - или сразу от щитка через АВ) +аквасторож, холод. Ну тут попинайте, смотрю, мало кому это нравится, но прям железных аргументов, что оно не надо, вроде как не было.
Не отключаемых линий нет, вот и весь аргумент.Ну отрубился АВ в щите на площадке или УЗО, там же, что вам помогла ваша НЕО :)
06.06.2017 в 14:49:24
upd 2 если распрощаться с нео и будет она покоиться с миром, то тоже все легко: 16-0,01 СУ: ПС+розетки, свет 40-0,03: варочная, бризеры (1 и 2 зона - upd), ТП, балконы, холодильник (балкон же) 40-0,03: ПММ, СМ, фартук, свет зона 1 40-,03: духовка (ей не часто пользуемся, пусть висит отдельно), розетки, розетки ДК, свет зона 2 ОТДЕЛЬНЫЙ АВ 1Р "питание": роутер+ сигналка +аквасторож, И тут, внимание, моя гениальная идея: ставлю контактор, при включенном вводном квартирном АВ на розетку холодильник подается питание с УЗО, при выключенном контактор переходит в положение, когда питание идет напрямую, минуя все УЗО - с подъезда. Ну или делаю какое-нибудь переключение. Тут приму советы. Можно очень тупо: 2 розетки - одна из-под УЗО, другая - под своим прямым АВ. А? upd 3: при "перекидном" холодильнике, как я понимаю, нужны будут 2Р АВ? Чтобы в обратку через одну розетку (если через одну) ничего не "текло". Так? А контактор тогда какой? Просто 2 розетки поставить можно, но вот удобство переключения, даже пару раз в год...
06.06.2017 в 15:01:45
CHiCHo написал: Просто 2 розетки поставить можно, но вот удобство переключения, даже пару раз в год...
Зачем вам всё это, НЕ ПОНИМАЮ :)
06.06.2017 в 15:07:41
ebf написал: Зачем вам всё это, НЕ ПОНИМАЮ
Оставлять включенным на отпуск. Ну, примем допущение, что это есть жизненная необходимость. В любом случае, если даже пренебречь гемором с холодильником, как Вам моя схема? По-моему, получилось... изящно. Допом идет по сути только мокрое узо отдельными линиями.
06.06.2017 в 15:09:59
CHiCHo написал: как Вам моя схема?
Так нарисуйте и посмотрим.Очень хочется в СУ 10мА поставить ?
06.06.2017 в 15:42:19
ebf написал: Так нарисуйте и посмотрим.Очень хочется в СУ 10мА поставить ?
А я не умею. В смысле, не пробовал. Или опять имеется в виду табличка? Это можно. Честно говоря, если городить с контактором, то тут требуется прямо помощь нарисовать схему. Ибо какие есть контакторы и как это добро коммутировать - не знаю. Мне нужно будет еще 2-3 часа на вникнуть приблизительно. Как я понимаю, нужен контактор не менее 20А (1Р+N с УЗО вход-выход, 1P+N с прямого питания) с 2 нормально замкнутыми и 2 нормально разомкнутыми контактами.
В СУ 10? Да, думается, так будет хорошо. Помимо ДСУП.
06.06.2017 в 16:20:56
Вот, порисовал, вышла такая схемка (в рамках обсуждения щитка мы остаемся) подключения холодильника:
Забыл только АВ подрисовать на С10-С16.
06.06.2017 в 16:28:12
06.06.2017 в 16:35:59
ebf, Вот опять пример моей неграмотности))) Как с УЗМ-50Ц. Но я знал, что такие штуки есть, они не могли не есть))) А такое только у Хагера? Есть аналоги у АББ или Леграна?