BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136070

06.06.2017 в 17:23:39

ZooZoo написал: там не то, чтобы трэш, а вообще пипец. От 17 ом и до 420. "Плавает".

угольная дорожка?

Печатные платы в свое время прозванивали звонилкой которая показывает типа "металлосвязь" - элемент 1.5 вольта + красный светодиод - дешево, сердито и удобно :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.06.2017 в 20:16:46

BV написал: угольная дорожка?

Это 17 ом в ВКЛ положении между замкнутыми контактами, не в ВЫКЛ через пластиковый корпус. Откуда появится уголь на контактах, там углерода нет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136070

07.06.2017 в 21:04:36

линк, могла быть смазка, но сомневаюсь

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.06.2017 в 22:15:33

BV написал: угольная дорожка?

На переключающихся контактах? :)

линк написал: Это 17 ом в ВКЛ положении между замкнутыми контактам

Так там до 420ом доходило. Плавающее значение... зы. в т/п леХранда молчат, как рыба об лед :). Видать, сказать нечего. Возможно, за праздники что-то придумают :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

09.06.2017 в 23:05:21

ZooZoo написал: Возможно, за праздники что-то придумают :)

Навряд ли, у любого вендора любая ТП - есть ТП)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.06.2017 в 23:11:11

MaSeVi написал: у любого вендора любая ТП - есть ТП)))

Неправда. Больше суток ждать не приходится (обычно). А эти самые, леХрандовцы, похоже, в головной офис пишут :). А интернет медленный. И ждут ответа ̶к̶а̶к̶ ̶с̶о̶л̶о̶в̶е̶й̶ ̶л̶е̶т̶а̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136070

09.06.2017 в 23:19:04

Вчера реанимировал проходной выкл гира. Включен по неправильной проходной схеме. Должен бы вроде бы выбивать автомат по дуге, однако только контакты сварились :) Отработал.... лет 10... может 15... в прихожей квартиры

А Легранду до вашего одного выключателя как до... ээээ... не могу подобрать слово :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

09.06.2017 в 23:22:22

ZooZoo написал: Неправда.

Да ну???!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.06.2017 в 23:23:17

BV написал: А Легранду до вашего одного выключателя как до... ээээ... не могу подобрать слово

До дуя! Ой, до дуги, конечно :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.