04.06.2017 в 21:34:51
Проблема: ванная очень малой кубатуры (6 кубов), любой вентилятор из продающихся имеет избыточную производительность. Естественная вентиляция слаба - во время купания жуткая влажность с выпадением росы на всех предметах. Вентилятор с шнурковым выключателем и периодическое включение/отключение не вариант - при избыточной производительности даже недолгая работа создаст нехороший для купания сквозняк... Ясно что диммер для ламп не годится - нагрузка индуктивная. И надо знать тип двигателя, а производители про это не пишут. Как подойти к этому вопросу - выбирать определенный вентилятор или выбирать диммер под вентилятор? Нет ли моделей где двигатель питается постоянкой 12V? (а то есть такие регуляторы для компьютерных кулеров). Экзотику не предлагать, спецрегуляторы для вентиляторов обычно только под заказ, а в массовой продаже обычные осевые Вентс, Домовент и т. п.
04.06.2017 в 22:08:11
.MAX., а не пробовали вентилятор включать после водных процедур?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2017 в 22:31:51
Ну во-первых я вентилятор только собираюсь ставить, а во-вторых именно во время купания плохая атмосфера, кажется что мало воздуха (хочется голову высунуть в дверь ванной) и приходится постоянно приоткрывать дверь для воздухообмена
04.06.2017 в 23:02:30
Димеры которые отрезают начало волны предназначены именно индуктивным нагрузкам (обозначены L), хоть там и имеютса ввиду трансы для галогенок а не вытяжки
Возможная проблема при использовании димера иная : При низких настройках димера у мотора момент вращения уменьшается, и его становится легко заклинить (даже от собственного трения со временем когда смазка подсохнет). А в заклиненом положении он может перегрется
В самых мелких вытяжках стоит двигатель с расщепленными полюсами
Как вариант, вентилятор от ПК + блок питания (можно поставить бп под лед ленту 12В)
04.06.2017 в 23:17:02
.MAX. написал: а во-вторых именно во время купания плохая атмосфера, кажется что мало воздуха (хочется голову высунуть в дверь ванной)
А как вент Вам поможет? Может тогда мойку воздуха поставить? У Вас проблем с баней нет, как вариант проверить давление. Без обид.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2017 в 23:37:02
.MAX. написал: во-вторых именно во время купания плохая атмосфера, кажется что мало воздуха (хочется голову высунуть в дверь ванной) и приходится постоянно приоткрывать дверь для воздухообмена
Под дверью ванной комнаты должно быть мин 10мм для притока воздуха.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.06.2017 в 07:05:43
Если мотор обычный однофазный, переменного тока, то можно попробовать подключить через конденсатор, ёмкость подбирается в зависимости от мощности мотора (0.5-1 мкФ ) напряжение на 400 вольт. Или использовать кулеры для системных блоков, они на 12 вольт постоянного тока, ну начинают работать от 3-5 вольт.
05.06.2017 в 11:08:33
линк написал: Возможная проблема при использовании димера иная : При низких настройках димера у мотора момент вращения уменьшается, и его становится легко заклинить (даже от собственного трения со временем когда смазка подсохнет). А в заклиненом положении он может перегрется
Да. Против этого в правильных диммерах для вентиляторов есть две особенности, отличающие их от диммеров для света:
Ну а неправильные диммеры на индуктивной нагрузке просто горят. Пробивается симистор.
ZooZoo написал: Под дверью ванной комнаты должно быть мин 10мм для притока воздуха.
Обычно по проекту есть вентиляционная решётка из коридора под ванну. При ремонтах могли заклеить обоями.
05.06.2017 в 13:50:59
AlexeyL написал: Обычно по проекту есть вентиляционная решётка из коридора под ванну
Обычно не во всех проектах ванна примыкает к коридору, чаще она у противоположной стены. :)
07.06.2017 в 09:15:35
.MAX., у меня аналогичная кубатура совмещённого санузла, 100-мм вентилятор справляется только если очищен от хлопьев пыли, никакого желания уменьшать обороты нет. Может, дождётесь пока и Ваш вентилятор забьётся пылью? :)
Вечный студент
07.06.2017 в 12:04:18
Самое кардинальное решение: установить частотный преобразователь, вынести на удобное место потенциометр и включатель.
09.06.2017 в 22:18:33
BARABAZ написал: установить частотный преобразователь
ПодскажИте недорогой и надежный, плс :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.06.2017 в 22:37:23
AlexeyL написал: Обычно по проекту есть вентиляционная решётка из коридора под ванну.
Никогда и нигде не видел. А вот подрез 20-30мм - обычное дело в старых домах
.MAX., есть простое решение - регулируйте расход регулируемой решеткой, или ирисовым клапаном. Но... возможны звуковые эффекты - зато дешево :)
10.06.2017 в 01:17:13
BARABAZ, а в щите квартирном вакуумные выключатели поставить, чего уж там.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
10.06.2017 в 11:21:06
Кулер от компа + 12в драйвер от лед ленты
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу