07.06.2017 в 19:20:52

igor1 написал: т.к. при 3,5кВт это просто мечты

При каких 3,5кВт? Читайте сообщение выше.

igor1 написал: где АВ во ВРУ дома? Почему их не выбивает.

Еще раз, читайте пост выше. Спрашивайте, если что непонятно. :)

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 19:31:32

Уважаемые мастера, перечитал немало материала с умными словами, но никак не разберусь. Объясните пожалуйста доступным (не научным :) ) языком, в чем отличие УЗО на 10мА от 30мА? В случае утечки тока с установленным УЗО на 10мА меньше током шибанет? Или он быстрее выключится?

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.06.2017 в 19:35:16

Недоэлектрик написал: В случае утечки тока с установленным УЗО на 10мА меньше током шибанет? Или он быстрее выключится?

Не меньше и не быстрее. Но если утечка будет в диапазоне 10-30 мА (условно), то УЗО 10мА сработает, а УЗО 30мА - нет.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117289

07.06.2017 в 20:04:21

TAB написал: Не меньше и не быстрее. Но если утечка будет в диапазоне 10-30 мА (условно), то УЗО 10мА сработает, а УЗО 30мА - нет.

суть в другом немного - есть разница для этих значений токов, и не маленькая:

Неотпускающие токи вызывают судорожное сокращение мышц руки. Наименьшее значение тока, при котором человек не может самостоятельно оторвать руки от токоведущих частей, называется пороговым неотпускающим током. Для переменного тока это зна­чение лежит в пределах от 10 до 15 мА, для постоянного тока — т 50 до 80 мА. При дальнейшем увеличении тока начинается по­ражение сердечно-сосудистой системы. Затрудняется, а затем останавливается дыхание, изменяется работа сердца.

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.06.2017 в 20:11:06

BV, это понятно, но непонятно как получить ток в этом диапазоне. Вернее какова вероятность словить такой.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17015

07.06.2017 в 20:12:57

TAB написал:

Недоэлектрик написал: В случае утечки тока с установленным УЗО на 10мА меньше током шибанет? Или он быстрее выключится?

Не меньше и не быстрее. Но если утечка будет в диапазоне 10-30 мА (условно), то УЗО 10мА сработает, а УЗО 30мА - нет.

TAB, почему не сработает на 30 мА, если в диапазон 10-30? От 10 до 15 нет, а выше 15 - да....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 20:18:11

Т.е. УЗО на 10мА все-таки не зря советуют для влажных помещений. Если я правильно понял, УЗО 10мА срабатывает на меньшие утечки. Если ставить на 30мА есть малая вероятность, что при утечке УЗО не сработает, но током будет бить, однако при этом человек сможет убрать руки (или другую часть тела) от источника?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117289

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117289

07.06.2017 в 20:21:27

Недоэлектрик написал: Если ставить на 30мА есть малая вероятность, что при утечке УЗО не сработает, но током будет бить, однако при этом человек сможет убрать руки (или другую часть тела) от источника?

Может сможет, может "прилипнет"

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.06.2017 в 20:25:06

MaSeVi написал: От 10 до 15 нет, а выше 15 - да....

Ну я же написал, что условно.

BV написал: По конденсату на стене, по влажной стене

Мне кажется это маловероятным, чтобы 10 мА доползло до тела не отключив перед этим 30 мА УЗО по утечке на ДСУП. Но даже в этом случае прихватывать не за что: за стену не схватишься.

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 20:47:20

С учетом прочитанного, переделал схему щита, посмотрите пожалуйста

Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА. Также на схеме не удалось убрать заземление (у меня его не будет).

Выскажите Ваше мнение по поводу такой расстановки.

  1. Особенно интересует, выдержит ли УЗО 63А, 30мА столько групп (максимальная мощность 13кВт - но до такой вряд ли дотянет)?

  2. Если УЗО взять типа А, меньше вероятность ложных срабатываний?

  3. При кабеле 6кв.мм автомат на 32А надо? Или можно оставить автомат 40А (такой стоит сейчас в щитке) и вводной кабель сделать 10кв.мм?

0